Назва: Нормы на техническое решение при подключении Т-ра и высоковольтной ячейки
Відправлено: Русс від 01 Грудень 2011, 12:32:00
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот такая ситуация: Дело идет об объекте на побережье Черного моря (на полуострове, сейсмические требования). Строится ТП-10/0,4. При переговорах, монтажная организация требует выполнить проект на шинном соединении ячейки 10кВ и Т-р, при этом соединения выполнить сварочными! Вопрос от меня – пункт 4.2.17 ПУЭ-2010 гласит о том, что должно быть гибкое соединение в сейсмических районах, я правильно понимаю? Может я не владею другой инфой о проектировании в сейсмических районах, помогите доказать монтажникам, что их решение не совсем правильное! ???
Назва: Re: Нормы на техническое решение при подключении Т-ра и высоковольтной ячейки
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Грудень 2011, 15:15:53
Можно сослаться на то, что трансформатор даже не в сейсмических районах при работе вибрирует и для того, чтобы эта вибрация не вырывала шины с мясом и используют гибкие вставки. Но ссылка только на ПУЕ
Назва: Re: Нормы на техническое решение при подключении Т-ра и высоковольтной ячейки
Відправлено: Irishka від 01 Грудень 2011, 16:21:31
И не только ПУЭ, в Нормах тоже рекомендуется при сейсмичности выше 6 предпочтит. использовать гибкую ошиновку
Назва: Re: Нормы на техническое решение при подключении Т-ра и высоковольтной ячейки
Відправлено: Русс від 01 Грудень 2011, 17:16:52
И не только ПУЭ, в Нормах тоже рекомендуется при сейсмичности выше 6 предпочтит. использовать гибкую ошиновку

А что за Нормы? :-[
Назва: Re: Нормы на техническое решение при подключении Т-ра и высоковольтной ячейки
Відправлено: PrepsuPatha від 02 Грудень 2011, 11:03:09
пункт 4.2.17 ПУЭ-2010 гласит о том, что должно быть гибкое соединение в сейсмических районах, я правильно понимаю?
Как насчет сварки с использованием шинных компенсаторов?
Назва: Re: Нормы на техническое решение при подключении Т-ра и высоковольтной ячейки
Відправлено: Irishka від 08 Грудень 2011, 13:21:39
Компенсаторы нужны в любом случае, независимо от сейсмичности.  Но в данном случае лучше таки гибкая ошиновка. а нормы- "нормы технолог. проектир-ния ПС перем. тока..."