Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: kurdagan від 24 Листопад 2011, 15:14:56

Назва: Существует ли кабель с номенклатурой FRLSХЛ
Відправлено: kurdagan від 24 Листопад 2011, 15:14:56
Имеем ЗТП, 2 секции 6 кВ соединение секций по непроходной кабельной эстакаде (около 3,5 метров).
Для подключения систем телесигнализации и телеуправления по требованию технических условий требуется экранированный пожаростойкий кабель, но так-как он будет проложен частично на открытом воздухе, то для условий местного климата требуется он в холодостойком испонении (минимум это минус 55 град. цельсия). Существует ли кабель марки КВВГЭнг-FRLSХЛ в природе или аналог.
Назва: Re: Существует ли кабель с номенклатурой FRLSХЛ
Відправлено: NeON2K від 24 Листопад 2011, 16:24:19
кабель марки КВВГЭнг-FRLSХЛ
в таблице посмотрел аналог отечественного КВВГЭнг-LS  -  (N) YM (St) (при эксплуатации в неподвижном состоянии от -40° С до +70° С)
Назва: Re: Существует ли кабель с номенклатурой FRLSХЛ
Відправлено: NeON2K від 24 Листопад 2011, 16:34:01
kurdagan, КПСЭнг(А)-FRHF 180 огнестойкий экранированный безгалогенный кабель  http://www.spkb.ru/frls-frhf-frhfltx-kabeli-ognestojkie-dlya-sistem-protivopogharnoj-zaschity/71 (http://www.spkb.ru/frls-frhf-frhfltx-kabeli-ognestojkie-dlya-sistem-protivopogharnoj-zaschity/71)
Применение:

• Огнестойкий кабель предназначен для одиночной и групповой прокладки в системах противопожарной защиты, охранно-пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного оповещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а так же в зданиях, сооружениях и строениях, где предъявляются требования к кабелям и проводам по сохранению работоспособности в условиях пожара (ГОСТ 53315-2009)

• Кабель применяется для прокладки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техники

Диапазон рабочих температур

при эксплуатации: от -50 С до +125 С

при монтаже: от -10 С до +50 С   


Назва: Re: Существует ли кабель с номенклатурой FRLSХЛ
Відправлено: NeON2K від 24 Листопад 2011, 16:39:57
Существует ли кабель марки КВВГЭнг-FRLSХЛ в природе


http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=267 (http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=267)

КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx ТУ 16-705.496-2011
Назва: Re: Существует ли кабель с номенклатурой FRLSХЛ
Відправлено: kurdagan від 24 Листопад 2011, 17:05:21
Касательно ...-FRHL соглашусь, но в остальном у меня сложилось впечатление, что подобные марки пока что не задумывалось выпускать в холодостойком исполнении (от -60 до...).
Что касается ГОСТ 53315, то читал. Выяснять у заказчика чем вызвано требование пожаростойкости кабеля не в моей компетенции. Безусловно я сделаю предложение использовать кабели холодостойкого исполнения, так-как вероятность возникновения пожара в металлической ЗТП мала и еще есть местная релейка, к тому же можно сделать отключение вводной части и секционника при срабатывании пожсигнализации.
За помощь спасибо.