Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 23 Листопад 2011, 11:51:40
-
Есть следующая ситуация.
Делаю я наружное освещение, но не на опорах а по некоему сооружению (в моем случае по навесу). магистраль идет по нему в лотке. Для подключения светильников и рекламы хочу использовать клемные коробки.
Подскажите, кто какие применяет. У меня весьма возможно, что будет литься водичка на коробку, поэтому нужно IP65 и чтобы коробка была с клемниками, и желательно еще и с сальниками на вводах. Кабели будут подключаться следующие - магистраль (вход-выход) - ВВГ-4х16, отпайки к светильникам (рекламе) - ПВС-3х2,5 в некой гофре (еще не подбирал).
Нашел у коллег из России коробочку,
http://www.garantenergo.ru/catalog/korobki-klemmnye-plastikovye/185/index.php?print=Y (http://www.garantenergo.ru/catalog/korobki-klemmnye-plastikovye/185/index.php?print=Y)
Но наши сметчики фыркают - мол дорого и хотят отечественного производителя.
-
Подскажите, кто какие применяет
Я беру Копос
http://www.kopos.ua/site/elektroinstalacni-ulozny-material.php (http://www.kopos.ua/site/elektroinstalacni-ulozny-material.php)
Але вони теж в принципі недешеві.
-
Мерси, правда у копоса: я смотрел - там конструктор Лего - берешь коробочку, берешь клемничек, берешь сальники и собираешь все это безобразие воедино, а у коллег все в одном :(
-
там конструктор Лего
Там різні є, постачаються і такі, де клемник вже прикручений на заводі, і сальник в комплекті (наприклад позиції 8102, 8107, 8111).
Ще є у ДКС серія "Рам-бокс", але нею чомусь особливо не користуюсь.
-
поэтому нужно IP65
DKC - коробки системи "RAM box" ступінь захисту IP 67 берешь коробочку, берешь клемничек, берешь сальники и собираешь все это безобразие воедино
-
ВВГ-4х16
Возьми СИП с его фурнитурой.
-
Возьми СИП с его фурнитурой.
к примеру под ваше сечение подойдет http://www.enext.ua/catalog/8480/61729/ (http://www.enext.ua/catalog/8480/61729/)
-
ВВГ-4х16
Возьми СИП с его фурнитурой.
В смысле СИП с фурнитурой?
То есть для организации отпаек на ВВГ нацеплять прокалывающих зажимов? Интересная идея. Надо подумать.