Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 22 Листопад 2011, 15:49:07

Назва: КСО-266
Відправлено: Dmitrik від 22 Листопад 2011, 15:49:07
Помогите с таким вопросом: существующее РП 6 кВ, ячейки КСО-266, необходимо установить дополнительную линейную ячейку с вакуумником, свободное место от крайней ячейки до стены - 1100 мм. Новую ячейку думаю поставить типа КСО-272. Стыкуются ли КСО-266 и КСО-272? Может у кого-то есть габаритные размеры КСО-266?
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: SR від 22 Листопад 2011, 16:41:56
У меня есть фото, где на действующей ПС КСО 266 и 272 рядом стоят. Завтра постараюсь принести, могу прислать, напиши адрес.
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Сугор від 22 Листопад 2011, 19:29:28
Dmitrik, у многих производителей вакумников есть программы адаптации, попробуй обратится к ним
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Dmitrik від 23 Листопад 2011, 08:41:07
Сугор, дело не в адаптации вакуумника. Нужно ставить дополнительную ячейку, которая стыкуется с КСО-266.
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Листопад 2011, 09:58:53
Размеры КСО-266 и КСО-272 в плане одинаковые (1000х1200- глубина). КСО-272 только немного ниже 2600 против 2800 (не считая шинного разъединителя, который торчит у них обоих сверху), потому нужно будет проработать узел стыка сборных шин. И взять сборные шины на новую ячейку с  запасом, чтобы их не погнуло электродинамическим действием токов к.з. (они ведь у тебя и без того будут изогнуты). А так, в принципе - это вполне реальный вариант.
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Dmitrik від 23 Листопад 2011, 10:07:36
Только чтобы узел проработать необходимо промерять существующую ячейку, а она под напругой. В инете размеров КСО-266 найти не могу
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Листопад 2011, 11:39:08
Только чтобы узел проработать необходимо промерять существующую ячейку, а она под напругой. В инете размеров КСО-266 найти не могу
Я же тебе написал их выше. 1000х1200х2800.  ;)
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Dmitrik від 23 Листопад 2011, 12:31:58
так все тоже только выше?
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Листопад 2011, 12:50:55
ДА!!!!  :)
Ну еще в КСО 266 заземляющий нож есть только на одном разъединителе (вот только хоть убей не помню на каком именно ;)), а в КСО-272 - на обоих.
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Бригадир від 23 Листопад 2011, 16:02:08
потому нужно будет проработать узел стыка сборных шин.
Выровнять шкафы по шинам (подставить под меньший какую нибудь конструкцию).
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Листопад 2011, 17:16:05
потому нужно будет проработать узел стыка сборных шин.
Выровнять шкафы по шинам (подставить под меньший какую нибудь конструкцию).
Тоже вариант. Хотя можно поговорить с заводом и попросить их сделать КСО-272 в габаритах КСО-266.
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Dmitrik від 23 Листопад 2011, 18:42:24
Вариант "попросить завод" наверное получше, т.к. сам такую конструкцию чтобы поднять шины разработать не смогу
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Листопад 2011, 10:02:18
А тебе и не надо это разрабатывать - просто нужно дать задание конструктору -  разработать раму в таких-то габаритах, способную выдержать такой-то вес и все. Но я бы делал упор на общение с Заводом.
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Бригадир від 25 Листопад 2011, 13:43:40
сам такую конструкцию чтобы поднять шины разработать не смогу
Не шины, а весь шкаф поднимаешь что бы твои шины совпали с существующими шинами.
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Листопад 2011, 14:07:47
Dmitrik, Да, разумеется речь шла о подъеме ВСЕЙ ячейки, я и подумать не мог, что ты решишь поднимать только сборные шины :)
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Dmitrik від 03 Січень 2012, 12:18:14
Завод согласился сделать подставку под ячейку. Хотя я нашол чертеж КСО-266, но они сказали, что это новая ячейка и на нее придется документы оформлять, поэтому отказались в габаритах КСО-266 выполнять
Назва: Re: КСО-266
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Січень 2012, 12:45:40
Нормальный вариант. Для завода - это вообще не фиг делать - рама из уголков - зашитая металлическим листом