Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: O.S. від 19 Листопад 2011, 11:51:56
-
В пункті 2.4.1.9 ДБН В.2.5-27-2006 написано:
У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин:
(...)
- заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавкозахисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені;
(...)
Може хтось пояснить, бо я в упор не розумію: яким чином можна до ГЗШ приєднати провідник блискавкозахисного заземлення? Це виходить наприклад, що струмовідвід, який іде по стіні з покрівлі в землю повинен заходити в щитову і приєднуватись до ГЗШ? А потім іти в землю до контуру заземлення (який найчастіше є спільним для БЗ і захисного заземлення). Але ж так ніхто не робить.
-
Так про токоотводы никто ж и не вспоминает. Речь идет о заземляющих проводниках.
Кажется мне что этот пункт относится к тем случаям, когда заземлитель молниезащиты не есть заземлителем системы защитного заземления. Тогда как раз имеет смысл выводить заземляющие проводники от контуров заземления и соединять их в ГЗШ.
В обратном случае, когда заземлитель молниезащиты и заземлитель системы защитного заземления одно и то же - нет никакого смысла два раза соединять один и тот же заземлитель с ГЗШ.
-
Кажется мне что этот пункт относится к тем случаям, когда заземлитель молниезащиты не есть заземлителем системы защитного заземления. Тогда как раз имеет смысл выводить заземляющие проводники от контуров заземления и соединять их в ГЗШ.
Я в принципі думав так же як і Ви. Але справа в тому, що якщо заземлювальний пристрій захисного заземлення і заземлювальний пристрій блискавкозахисту відокремлені, то і об'єднувати їх гальванічно не можна, хоча можливо я помиляюсь.
-
ПУЕ:2006, п.1.7.59, абзац 3-й:
Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними.
У разі влаштування електрично незалежного заземлювача для функціонального заземлення, за умовами роботи інформаційного або іншого чутливого до завад обладнання, слід застосовувати спеціальні заходи захисту від ураження електричним струмом, які зазначаються в технічних умовах або інструкції з експлуатації цього обладнання.
Отже, аби уникнути головняків, краще з'єднати обидві системи уземлення (якщо вже якийсь мудрагель їх зробив окремими) у зручному місці. Коли йдеться про функціональне уземлення, то можна дати ще додаткові поради.
Шановні форумчани, буду вдячний, якщо хтось порадить, де купити останню редакцію глави 1.7 ПУЕ.
-
Шановні форумчани, буду вдячний, якщо хтось порадить, де купити останню редакцію глави 1.7 ПУЕ.
знаю только Форт - http://www.fort.kharkiv.com/dir.php?id=2829&from=50 (http://www.fort.kharkiv.com/dir.php?id=2829&from=50) (думаю можно позвонить, узнать)
-
Отже, аби уникнути головняків, краще з'єднати обидві системи уземлення (якщо вже якийсь мудрагель їх зробив окремими) у зручному місці
В тому ж і справа, що в деяких випадках з'єднувати їх заборонено.
-
Якщо до заборони з'єднувати дві системи уземлення не додається перелік "спеціальних заходів захисту від ураження електричним струмом, які зазначаються в технічних умовах або інструкції з експлуатації цього обладнання" - виконуйте вимоги ПУЕ 1.7.