Буду очень признателен если кто нибудь подскажет следущее:
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в
РУ-10кВ.
Вообще есть ли нормативные документы регулирующие подобные моменты.
Падаван
-
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
В нормах я жесткого запрета не видел, но все равно думаю что нельзя
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в РУ-10кВ.
А можно более конкретно описать проблему? Если ТП отдельно стоящее, то, по идее, места вокруг должно быть достаточно для устройства ЗУ. Тем более что молниезащиту нужно будет все равно делать и присоединять ее к ЗУ нейтрали
-
Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
(...)
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
из "Инструкции по устройству сетей заземления и молниезащите", концерн "Электромонтаж", М., 1992 (взамен СН 102-76).
-
ТП встроенная в здание объекта. Сейчас быстро строят объекты и зачастую прилегающую территорию асфальтируют до прокладки кабелей и З.У.
-
насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в РУ-10кВ.
Заложить глубинные заземлители .
-
ТП встроенная в здание объекта. Сейчас быстро строят объекты и зачастую прилегающую территорию асфальтируют до прокладки кабелей и З.У.
Падаван, логичнее всего использовать естественные заземлители (фундамент здания). Но судя по всему время уже упущено и задания конструкторам не выдано. По этому совет Roman3R, будет самым оптимальным. А как в здании выполняется молниезащита для нее тоже нужен ЗУ. Если МЗ выполняет другая организация, то поинтерисуйся ихним ЗУ
-
Ребята огромное спасибо за предоставленную информацию.
Падаван
-
Буду очень признателен если кто нибудь подскажет следущее:
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в
РУ-10кВ.
Вообще есть ли нормативные документы регулирующие подобные моменты.
Падаван
Теоретически может и можно но согласно Правил технической експлуатации электроустановок потребителей
6.7.3. Для визначення технічного стану заземлювального пристрою періодично здійснюються:
- зовнішній огляд видимої частини заземлювального пристрою;
- огляд з перевіркою кола між заземлювачем і заземлювальними елементами (відсутність обривів і незадовільних контактів у заземлювальному провіднику, надійність з'єднань природних заземлювачів);
- вимірювання опору заземлювального пристрою;
- вибіркове розкриття ґрунту для огляду елементів заземлювального пристрою, що розміщені у землі;
- вимірювання питомого опору ґрунту для опор ліній електропередавання напругою понад 1000 В;
- вимірювання напруги дотику в електроустановках, заземлювальний пристрій яких виконано за нормами на напругу дотику;
- перевірка пробивних запобіжників в електроустановках до 1000 В з ізольованою нейтраллю;
- вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" або струму однофазного замикання на корпус, або на нульовий провідник в електроустановках до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю.
За необхідності повинні вживатись заходи для доведення параметрів заземлювальних пристроїв до нормативних.
Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв проводиться відповідно до табл. 25 додатка 1.