Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: zazikstealth від 30 Травень 2008, 16:03:41

Назва: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ
Відправлено: zazikstealth від 30 Травень 2008, 16:03:41
Подскажите. Какое допустимое время срабатывания автоматических выключателя при отключении аварийных режимов (токов КЗ) в распределительных сетях жилых и общественных зданий. Чем оно регламентируется?
Назва: Re: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ
Відправлено: zazikstealth від 30 Травень 2008, 16:26:08
Согласно п.1.7.79 ПУЭ, возникающий ток КЗ должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя АВ, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.
А все современные "бытовые" АВ имеют такую зависимость!
Из графика время-токовой характеристики отключения АВ (пример: ИЭК) характеристик В, С, D следует, что при I/In = 3 время отключения (с учетом разброса) составит 3...30 сек!!!
Неужели это нормальное время отключения АВ (участка сети) в аварийном режиме?!
Для чего же тогда у АВ электромагнитный расцепитель со временем срабатывания менее 0,1 сек ?
Назва: Re: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ
Відправлено: Сугор від 30 Травень 2008, 21:41:48
В "спецустановках..." время срабатывания 0,2сек...
Назва: Re: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ
Відправлено: IgorS від 31 Травень 2008, 09:57:00
zazikstealth, Дивись 2.4.1.13 , 2.4.1.14  "Інженерне обладнання будинків і споруд 
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД   ДБН В.2.5-27-2006".
Назва: Re: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ
Відправлено: Lexus від 13 Січень 2009, 13:23:15
Как же регулируется токо-временная характеристика у автоматических выключателей В, С ...
Назва: Re: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ
Відправлено: Electrician від 13 Січень 2009, 13:49:33
Цитата: zazikstealth
п.1.7.79 ПУЭ
раздел 1.7 ПУЭ претерпел изменения в 2006 году, нужно смотреть новую редакцию, там расчеты строятся исходя из максимального времени отключения (при токе свыше 32 А) - 5 с. А до 32 А - доли секунды. В общем смотрите новую редакцию
Назва: Re: Время срабатывания АВ при отключении токов КЗ
Відправлено: Сугор від 13 Січень 2009, 20:29:12
Lexus
Цитата: Electrician
раздел 1.7 ПУЭ претерпел изменения в 2006 году, нужно смотреть новую редакцию, там расчеты строятся исходя из максимального времени отключения (при токе свыше 32 А) - 5 с. А до 32 А - доли секунды. В общем смотрите новую редакцию
Максимальное время срабатывания АВ до 32А 230<U<400 - 0,2с, для конкретных автаматов нужно смотреть токовременные характеристики, которые предоставляет производитель. Так для характеристики "В" соотношение Ікз/Ін>3-5, для "С" - Ікз/Ін>5-7, для "Д" - Ікз/Ін>10, уточнять нужно в каждом конкретном