Возник спор, исходя из разных требований экспертов. Нужно ли в проекте делать принципиальные однолинейные схемы щитков освещения? Т.е схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения. Если да, то где именно в ГОСТе это написано?
-
см. ДБН А.2.2-3 приложение Ж,И
-
Возник спор, исходя из разных требований экспертов. Нужно ли в проекте делать принципиальные однолинейные схемы щитков освещения? Т.е схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения. Если да, то где именно в ГОСТе это написано?
п 4.1 ДСТУ Б.А.2.4-24:2008
-
ДБН А.2.2-3 додаток Ж (з переліку основних креслень)
- принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та
гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та
холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації
інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення
щодо впровадження заходів з енергозбереження;
І що за проект без однолінійних схем всіх встановлених щитів!!!
-
SVET, хотелось бы уточнить, какая стадия проектирования имеется в виду? а то если исходить из слов
исходя из разных требований экспертов. Нужно ли в проекте
то можно предположить стадию "П". В этом случае, мой ответ на вопрос Нужно ли в проекте делать принципиальные однолинейные схемы щитков освещения? Т.е схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения
абсолютно отрицательный :thumbsdown:
а насчет - принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання
так
схемы в которых показаны автоматические выключатели на каждую группу освещения, марку кабеля, длину к самому дальнему светильнику (розетке), мощности каждой группы освещения
выполняются на стадии рабочей документации, а ДБН А.2.2-3 додаток Ж
регламентирует требования к проекту стадии "П"
-
На мою думку, тут є два варіанти. І я вибираю той, який можна зробити скоріше.
1- У кожного, хто проектує не один рік, є достатній вибір однолінійних схем, з яких можна підібрати необхідну в даному випадку з мінімальним корегуванням
2- Якщо на планах розташування ел. обладнання та прокладання ел. мереж вказати номера груп, марку та переріз провідників, спосіб прокладання (якщо треба), то достатнім буде виконати по формі 3а ДСТУ Б А.2.4-24-2008 таблицю даних про групові щитки.
Правда та таблиця трохи "крива" і не містить графи для ПЗВ. В графі ТИП (щитка) я розписую марки АВ і ПЗВ.
Експертизу проходило без зауважень.
Звичайно все це на стадії Р.
-
ДБН А.2.2-3 додаток Ж
регламентирует требования к проекту стадии "П"
Додаток Ж. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)
НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
-
В принципі не обов'язково, але я роблю, бо так зручно і собі і тим хто проводить монтаж.
-
ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП
РП - это не Р. По утверждаемой части РП, никто монтаж не производит (уникумы, конечно разные бывают, но их мы не обсуждаем)