Добрий день,
Опис ситуації: Є приміщення розділене на дві половини з однієї сторони ВРП з іншої сторони Серверна.
Питання: Як захистити серверну від впливу електромагнітного випромінювання ВРП???
Можливо просто все відгородити Металевої сіткою, або пластиною??? Хочу почути ваші варіанти...Дякую
П.С. не потикати нормами будь ласка.
-
Переставь сервер к противоположной от ВРУ стене и заземли отдельным заземлением.
-
Металевої сіткою, або пластиною???
Как вариант ИМХО возможно. Обшить стену оцинкованным железом и заземлить его. Но вообще, сначала бы попытаться выяснить насколько серьезна угроза? Очень много зависит от номинальных токов ВРУ, конфигурации кабельных трасс в щитовой, да и сам сервер не настолько нежен.