Відправлено: миллениум від 09 Листопад 2011, 12:55:57
Добрый день.  Выпускаю принципиальные схемы вводно-распределительных щитов офисного здания. Подскажители, пожалуйста, должна ли я согласно норм ставить ограничители перенапрядения ОПН на вводах- прописано это нормами или должно быть указано в техзадании. И если да, то где эти ОПН ставить  - до рубильника, или после, как подобрать,  на что подсоединять ( на фазу, ноль, землю). Заранее спасибо.
Назва: Re: ограничители перенапряжения на вводах ВРУ
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Листопад 2011, 15:57:25
Интересно, а что там воздушные ввода?
Может быть я чего-то недопонимаю, но зачем ОПН-ы в РУ-0,4 кВ?
в РУ-10 кВ они ставятся в 2-х случаях: наличие вакуумников, либо воздушный ввод.
допускаю, что в РУ-0,4 кВ под перенапряжением имеется в виду случай например отгорания нуля, но тогда есть смысл ставить не ОПН - а реле напряжения. Поэтому в сетях 0,4 кВ ОПН лично меня удивляет.
Назва: Re: ограничители перенапряжения на вводах ВРУ
Відправлено: Aksikus від 16 Листопад 2011, 09:00:07
Выданы ТУ , в которых указано спроектировать ОПН при кабельном вводе, причем кабель в траншее и 25 % трассы по железному мосту в ст. трубе. Вопрос: насколько необходимы ОПНы в таком варианте ввода? Я думаю, что нет необходимости.
Назва: Re: ограничители перенапряжения на вводах ВРУ
Відправлено: PrepsuPatha від 16 Листопад 2011, 09:07:32
Выданы ТУ , в которых указано спроектировать ОПН при кабельном вводе, причем кабель в траншее и 25 % трассы по железному мосту в ст. трубе. Вопрос: насколько необходимы ОПНы в таком варианте ввода? Я думаю, что нет необходимости.
Стальная труба по железному мосту вполне может стать причиной заноса высоких потенциалов вследствие вторичных воздействий молнии
Назва: Re: ограничители перенапряжения на вводах ВРУ
Відправлено: Aksikus від 16 Листопад 2011, 15:28:20
А если мост и труба заземлены согласно всех требований? ???
Назва: Re: ограничители перенапряжения на вводах ВРУ
Відправлено: PrepsuPatha від 16 Листопад 2011, 15:51:00
А если мост и труба заземлены согласно всех требований? ???
С одной стороны заземленная труба может даже служить экраном, но остается факт того, что часть кабеля на поверхности. Кроме того, дополнительные защитные меры электробезопасности это всегда плюс к надежности. Если есть сети связи, сигнализации, видеонаблюдения, чувствительная аппаратура или же ответственные электроприемники ОПН ставятся не только на вводе, а и на распределительных щитках и отдельных присоединениях.