Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: othersfires від 04 Листопад 2011, 14:54:21
-
Как может Тирас-4П с АБ 7Ач «забезпечити функціонування системи пожежної сигналізації протягом 72 год., і 30 хв в режимі тривоги”? При таких условиях ему самому АБ нужна минимум 8,7 Ач.
-
Как может Тирас-4П с АБ 7Ач «забезпечити функціонування системи пожежної сигналізації протягом 72 год., і 30 хв в режимі тривоги”?
Никак. Чем и отличаются все отечественные ППК.
-
othersfires, в паспорт ППКП заглядывали? "Там" приведен расчет и варианты, внешний ИБП, папример.
-
Внешний ИБП для системы оповещения, а сам ППКП, условие 72 часа + 30 мин не потянет.
-
а сам ППКП, условие 72 часа + 30 мин не потянет.
при запитке извещателей от "внешнего" ИБП считали?
-
учитываете ли Вы пр расчете АБ 25% запас, согласно "примітки 1 А.6.8.3 ДСТУ ЕN54-14 "
-
прибор 0,12/0,15 А
Если грубо, то (0.12*72+0.15*0,5)+25%=10,9 Ач и это только прибор, а еще плюс 4 шлейфа в дежурном режиме (по 8мА каждый при Rок=1,5кОм, U=12В) их то от внешнего ИБП не запитаешь.
-
Согласно того же п. А.6.8.3 ДСТУ 54-14 "... Якщо сигнал про несправність відразу надходить на обєктовий пульт або пункт приймання сигналів про несправність, а максимальний термін для усунення несправності выдповідно до договору складає не більше 24 год., час роботи від резервного джерела живлення може бути зменшено з 72 до 30 год...." В пояснительной записке ссылочку заключать договор на обслуживание с данными условиями и считаь 30 часов. У меня с МЧС данный вариант прошел успешно.