Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Dmitrik від 04 Листопад 2011, 13:58:43
-
На наружной стене ТП устанавливается ПР. Необходимо ли для него делать отдельный контур заземления? Или можно просто подсоединить к контуру ТП?
-
устанавливается ПР
Не знаю что такое ПР, но по логике делать отдельный контур нет смысла
-
ПР-пункт распределительный
-
Конечно, его нужно заземлить на контур заземления ТП ;). Смотрите ПУЭ - п.п.1.7.59