Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Dmitrik від 04 Листопад 2011, 13:58:43

Назва: Контур заземления ПР
Відправлено: Dmitrik від 04 Листопад 2011, 13:58:43
На наружной стене ТП устанавливается ПР. Необходимо ли для него делать отдельный контур заземления? Или можно просто подсоединить к контуру ТП?
Назва: Re: Контур заземления ПР
Відправлено: boss від 04 Листопад 2011, 14:03:29
устанавливается ПР
Не знаю что такое ПР, но по логике делать отдельный контур нет смысла
Назва: Re: Контур заземления ПР
Відправлено: Dmitrik від 04 Листопад 2011, 16:27:04
ПР-пункт распределительный
Назва: Re: Контур заземления ПР
Відправлено: Sergey U. від 05 Листопад 2011, 19:33:55
Конечно, его нужно заземлить на контур заземления ТП ;). Смотрите ПУЭ - п.п.1.7.59