делаю проект освещения офиса в кабель-каналах. подскажите как правильно сделать.Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются отдельно по
ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала..
Это что мне 2 кабель канала кидать на аварийное и рабочее освещение.Можно ли использовать один кабель-канал с двумя секциями, но я не знаю предел огнестойкости кабель-канала.
-
а кабель канал пластиковый?
-
разных отсеках коробов
металл!!! а еще лучше по разным трассам
-
разных отсеках коробов
металл!!! а еще лучше по разным трассам
это не моя цитата :-[
-
Извените за задержку ответа, часовые пояса виноваты Новосибирск далеко.
да канал пластиковый!
-
да канал пластиковый!
параллельная прокладка в данном случае исключена. Две отдельные трассы! Иначе никакого взаиморезервирования не получится
-
Господа, а не проще-ли светильники оборудовать аккумуляторными блоками питания, с включением их в общую сеть? (согласно СП 31-110-2003) ???