Подскажите, знающие люди! Нужно заземлить КТП 10/0.4. Прилагаю план. В ПУЭ написано что гориз заземлитель нужно проложить вокруг здания на расстоянии не более 1 м от его фундамента. Но есть 2 проблемы:
1) Ограждение. В ПУЭ же  сказано, что заземлители должны быть на расстоянии не менее 2 м от ограждения. Как тогда прокладывать контур, если расстояние от фундамента до ограждения в верхнем левом углу около 1,3 м.
2) За ограждением начинается уже не наша территория. Обязательно ли выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур? И какие размеры ячейки заземляющей сетки принять для остальной территории ПС ?
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Сугор від 25 Жовтень 2011, 10:07:31
Ishes, я невстречал жесткого требования выполнять замкнутый контур для КТП (ТП). У Вас перед КТП достаточно места чтобы разместить заземлитель (от КТП до ограждения 14м).
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 25 Жовтень 2011, 10:19:44
Сугор, тогда еще вопрос. Как определить места установки вертикальных заземлителей? И нужны ли два рертикальных заземлителя перед въездом напротив ворот?
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 25 Жовтень 2011, 10:22:31
Кстати вот про замкнутый контур, из ПУЭ пп 1.7.90:

Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Сугор від 25 Жовтень 2011, 10:25:20
Ishes, то о чем Вы говорите, насколько я знаю, выполняется исключительно на высоковольтных ПС с ОРУ но ни как не на КТП 10/0,4кВ. В Вашем случае достаточно перед КТП проложить горизонтальный заземлитель (полоса 40х4мм) и сделать два вертикальных глубинных заземлителя.
К сожалению у меня старая редакция российского ПУЭ. Попробуйте посмотреть как выполняеться заземление ТП в типовых проектах. С моей точки зрения, контур вокруг ТП имеет смысл делать тогда когда выполняется молниепремная сетка для молниезащиты.
Кстати, Ваш объект, судя по количеству ячеек в РУ-10кв, больше похож на РП 10кВ. А как на счет ограждения вокруг всего "КТП"? 
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 25 Жовтень 2011, 10:29:54
Спасибо, буду пробовать и считать.
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 27 Жовтень 2011, 07:49:50
Никак не получается уложиться в нормы по Rрастеканию=0,5 Ом  :( по Uприкосновения проходит, а по R - ну никак  :( Контур получается уже с около 20 вертикальными электродами, и все равно не выходит. (контур располагаю на территории перед ТП). Что посоветуете?
Кстати, Ваш объект, судя по количеству ячеек в РУ-10кв, больше похож на РП 10кВ. А как на счет ограждения вокруг всего "КТП"?
Сугор, да , это РП 10КВ, совмещенный с ТП 10/0,4 КВ с двумя трансами по 250.
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Сугор від 27 Жовтень 2011, 10:13:47
Никак не получается уложиться в нормы по Rрастеканию=0,5 Ом
Ishes, извини, но откуда эта цифра? Не знаю как в России, но в Украине, при совместном использовании ЗУ для ВН и НН требуется достичь сопротивления растеканию не более 2 Ом.
 
Что посоветуете?
Узнай на какой глубине грунтовые воды и используй глубинные заземлители. При достижении уровня грунтовых вод сопротивление ЗУ упадет ниже 0,5 Ом.
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 27 Жовтень 2011, 11:42:13
Сугор, Вы меня облагоразумили :)конечно же,  не 0.5 а не более 4 Ом должно быть при использовании ЗУ одновременно и для U до 1 кВ. Буду пересчитывать.
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 01 Листопад 2011, 10:49:25
Возник еще вопрос. Как быть с напряжением на ЗУ? при сопротивлении ЗУ 3.5 Ом и токе КЗ (на шинах РП 10кВ), равном 7 кА оно получается 24.5 кВ при норме по ПУЭ до 10 кВ. Или я неправильно считаю?  что то я совсем запутался.
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 02 Листопад 2011, 11:45:56
кто нибудь ответит, господа?
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Сугор від 02 Листопад 2011, 12:53:17
Ishes, а какое КЗ Вы рассматриваете? однофазное на землю, двухфазное или трехфазное?
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 02 Листопад 2011, 14:17:02
Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Сугор від 02 Листопад 2011, 14:47:20
Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
т.е. замыкания на заземленный корпус у Вас нет?
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Ishes від 02 Листопад 2011, 15:08:52
рассматривал двухфазное КЗ, переходящее из однофазного замыкания на землю при пробое изоляции
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Alex1982 від 13 Листопад 2011, 12:25:12
Сугор,
А почему сопротивление ЭУ свыше 1кВ т.е ТП должно не превышать 2Ом и где в ПУЭ это написано????
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Alex1982 від 13 Листопад 2011, 20:05:50
пункт в ПУЭ-2009г  1.7.106 не более 0,5кВ для ЭУ напряжением выше 1кВ ???? ???
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Alex1982 від 13 Листопад 2011, 20:06:48
сори 0,5Ом
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Сугор від 13 Листопад 2011, 20:46:09
Alex1982, данный пункт относится к электоустановкам свыше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. В городских же сетях, обычно, используют изолированую нейтраль :)
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Alex1982 від 13 Листопад 2011, 21:27:32
Так трансформаторная подстанция (КТП) и относится к ЭУ выше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. Я же так понимаю, то что ноль присоединяется к контуру заземления ТП -значит с глухозаземленной нейтралью.???
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Karpov.mel від 13 Листопад 2011, 21:41:43
Так я прав или нет? или ошибаюсь???
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Karpov.mel від 13 Листопад 2011, 21:43:41
Alex1982 - это я! Дальше буду общаться как karpovmel !!! ::)
Назва: Re: Контур заземления КТП
Відправлено: Сугор від 13 Листопад 2011, 22:16:35
Karpov.mel, глухозаземленная нейтраль на стороне НН, на стороне ВН (свыше 1кВ) - изолированая нейтраль