Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Ishes від 25 Жовтень 2011, 09:38:48
-
Подскажите, знающие люди! Нужно заземлить КТП 10/0.4. Прилагаю план. В ПУЭ написано что гориз заземлитель нужно проложить вокруг здания на расстоянии не более 1 м от его фундамента. Но есть 2 проблемы:
1) Ограждение. В ПУЭ же сказано, что заземлители должны быть на расстоянии не менее 2 м от ограждения. Как тогда прокладывать контур, если расстояние от фундамента до ограждения в верхнем левом углу около 1,3 м.
2) За ограждением начинается уже не наша территория. Обязательно ли выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур? И какие размеры ячейки заземляющей сетки принять для остальной территории ПС ?
-
Ishes, я невстречал жесткого требования выполнять замкнутый контур для КТП (ТП). У Вас перед КТП достаточно места чтобы разместить заземлитель (от КТП до ограждения 14м).
-
Сугор, тогда еще вопрос. Как определить места установки вертикальных заземлителей? И нужны ли два рертикальных заземлителя перед въездом напротив ворот?
-
Кстати вот про замкнутый контур, из ПУЭ пп 1.7.90:
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
-
Ishes, то о чем Вы говорите, насколько я знаю, выполняется исключительно на высоковольтных ПС с ОРУ но ни как не на КТП 10/0,4кВ. В Вашем случае достаточно перед КТП проложить горизонтальный заземлитель (полоса 40х4мм) и сделать два вертикальных глубинных заземлителя.
К сожалению у меня старая редакция российского ПУЭ. Попробуйте посмотреть как выполняеться заземление ТП в типовых проектах. С моей точки зрения, контур вокруг ТП имеет смысл делать тогда когда выполняется молниепремная сетка для молниезащиты.
Кстати, Ваш объект, судя по количеству ячеек в РУ-10кв, больше похож на РП 10кВ. А как на счет ограждения вокруг всего "КТП"?
-
Спасибо, буду пробовать и считать.
-
Никак не получается уложиться в нормы по Rрастеканию=0,5 Ом :( по Uприкосновения проходит, а по R - ну никак :( Контур получается уже с около 20 вертикальными электродами, и все равно не выходит. (контур располагаю на территории перед ТП). Что посоветуете?
Кстати, Ваш объект, судя по количеству ячеек в РУ-10кв, больше похож на РП 10кВ. А как на счет ограждения вокруг всего "КТП"?
Сугор, да , это РП 10КВ, совмещенный с ТП 10/0,4 КВ с двумя трансами по 250.
-
Никак не получается уложиться в нормы по Rрастеканию=0,5 Ом
Ishes, извини, но откуда эта цифра? Не знаю как в России, но в Украине, при совместном использовании ЗУ для ВН и НН требуется достичь сопротивления растеканию не более 2 Ом.
Что посоветуете?
Узнай на какой глубине грунтовые воды и используй глубинные заземлители. При достижении уровня грунтовых вод сопротивление ЗУ упадет ниже 0,5 Ом.
-
Сугор, Вы меня облагоразумили :)конечно же, не 0.5 а не более 4 Ом должно быть при использовании ЗУ одновременно и для U до 1 кВ. Буду пересчитывать.
-
Возник еще вопрос. Как быть с напряжением на ЗУ? при сопротивлении ЗУ 3.5 Ом и токе КЗ (на шинах РП 10кВ), равном 7 кА оно получается 24.5 кВ при норме по ПУЭ до 10 кВ. Или я неправильно считаю? что то я совсем запутался.
-
кто нибудь ответит, господа?
-
Ishes, а какое КЗ Вы рассматриваете? однофазное на землю, двухфазное или трехфазное?
-
Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
-
Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
т.е. замыкания на заземленный корпус у Вас нет?
-
рассматривал двухфазное КЗ, переходящее из однофазного замыкания на землю при пробое изоляции
-
Сугор,
А почему сопротивление ЭУ свыше 1кВ т.е ТП должно не превышать 2Ом и где в ПУЭ это написано????
-
пункт в ПУЭ-2009г 1.7.106 не более 0,5кВ для ЭУ напряжением выше 1кВ ???? ???
-
сори 0,5Ом
-
Alex1982, данный пункт относится к электоустановкам свыше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. В городских же сетях, обычно, используют изолированую нейтраль :)
-
Так трансформаторная подстанция (КТП) и относится к ЭУ выше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. Я же так понимаю, то что ноль присоединяется к контуру заземления ТП -значит с глухозаземленной нейтралью.???
-
Так я прав или нет? или ошибаюсь???
-
Alex1982 - это я! Дальше буду общаться как karpovmel !!! ::)
-
Karpov.mel, глухозаземленная нейтраль на стороне НН, на стороне ВН (свыше 1кВ) - изолированая нейтраль