Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: maik від 25 Жовтень 2011, 05:31:04
-
Доброго дня форумчане !Обращаюсь с таким вопросом :выданы Ту на 50кВт на подключение 4хквартирного жилого дома с офисом S =80м2 по 2категории от 2х сущ.кабельных шкафов,с установкой в них автоматов на 80А, то есть линии взаиморезервируемые, что можно поставить на вводе в щитовой , чтобы выполнить требование равномерного распределения нагрузки на два ввода, если Jн общ.=100А.ВРУ1-11-10 слишком большое в моем понятии,есть ли что-то компактнее с переключателем?
-
Так взаиморезервируемые линии или равномерное распределение нагрузки на два ввода?
-
ВРУ1-11-10 слишком большое в моем понятии
Для распределения нагрузки нормально. Там же еще и два учета.
А если не нравится сконструируй свой и докажи, что он безопасен и соответствует всем нормам.
-
Жилые квартиры и офис, как мне кажется, 2 разных собственника. Я бы запитал отдельными кабельными линиями ВРУ-1 офиса и ВРУ-2 жильё
-
Да,пожалуй взять готовое ВРУ1-11-10,заменить предохранители на вводе,тем более,еще лифт и узел учета тепла,сейчас по1 категории питать нужно.Так ? ???
-
лифт и узел учета тепла,сейчас по1 категории питать нужно.Так ?
Не так , особенно для четырехквартирного дома , для такого дома III категория надежности электроснабжения .
-
Да по СП31-110 -3 категория,однако независимо от категории, вверху пункт -лифты,опс,дымоудаление,аварийное освещение и т.д.-1категория.у меня тех условия выданы на 2-ю.
Завышать категорийность можно,занижать нельзя