Подскажите, пожалуйста! По проекту электроснабжения здание питается от двух источников питания КТП-787 и РП -1. От каждого источника отходит по два кабеля по 4х240. В ГРЩ каждая пара присоединяется на две шины. В КТП они сидят на разных секциях (трансформаторах), а в РП-1 в разных ячейках. В общих указаниях сказано проложить две кабельные линии -от РП-1 АБбшв 2х240 и от ТП-787 АБбшв 2х240. Вопрос: Правильно ли сделан монтаж со стороны ТП-787 и РП-1???
-
сказано проложить две кабельные линии -от РП-1 АБбшв 2х240 и от ТП-787
Судя по описанию подключения у вас проложено 4 кабельных линий , две от КТП-787 (с каждой секции по одной линии) и две линии от РП-1 (с каждой секции по одной линии) . В ГРЩ также должно быть 4 ввода , каждый ввод на свою отдельную секцию шин .
-
проложено 4 кабельных линий
Кабельных линий проложено две. От каждого источника отходит по два кабеля, работающих в паре. Вопрос: правильно ли то, что в ТП и РП каждая пара подсоединена (СКАЖЕМ ТАК) не под один болт, а разные ячейки?
-
имхо: Если кабель спарен в ГРЩ то он должен быть спарен и в "голове" (в данном случае КТП и РП).
-
А можно схемку набросать? Чтобы все точно понимали о чем идет речь?