Кто-то практиковал такое решение - делать только горизонтальный контур заземления, без вертикальных электродов, при площади здания больше 900 кв.м?
Назва: Re: п. 6.5.4
Відправлено: Сугор від 21 Жовтень 2011, 15:28:22
Кто-то практиковал такое решение - делать только горизонтальный контур заземления, без вертикальных электродов, при площади здания больше 900 кв.м?
Ага. практиковал. только полоса еще присоединялась к металлическим колонам, они использовались как опуски
Назва: Re: п. 6.5.4
Відправлено: AleksandrPol від 24 Жовтень 2011, 11:28:09
Сугор, и фундаменты не использовались как естественные заземлители?
Сугор, т.е. вы согласны, что можно не делать вертикальные электроды при площади здания больше 900 кв.м.?
А есть несогласные с этим решением? Как-то непривычно делать контур без стержней.
Назва: Re: п. 6.5.4
Відправлено: Сугор від 24 Жовтень 2011, 11:41:39
AleksandrPol, фундаменты использовались... полосу вокруг здания заложил для перестраховки и для заземления ВРУ
Назва: Re: п. 6.5.4
Відправлено: AleksandrPol від 24 Жовтень 2011, 13:21:06
фундаменты использовались
о, а я спрашиваю про другое - когда нет никаких заземлителей кроме горизонтальной полосы по периметру. И п. 6.5.4. касается случая, когда не используются естественные заземлители.