Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Burbon від 21 Жовтень 2011, 10:34:12

Назва: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: Burbon від 21 Жовтень 2011, 10:34:12
Всем привет, подскажите пожалуйсто как проектировать воздушные линии 0,4-10 кВ. С чего начинать и как правильно все это делать?
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: nocibur від 21 Жовтень 2011, 11:17:14
С чего начинать
получить тех. условия ;)
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: Саша85 від 21 Жовтень 2011, 11:31:12
Ну з початку, базові знання (струми КЗ - чутливість та селективність комутаційно захисних апаратів даних ліній, вибір перерізу провідників по тривало допустимим струмам, та інш;) з інституту - напрямок електропостачання. Далі ПУЕ 2,4 та 2,5 (та гл.1.7 ПУЕ); типові проектні рішення рорзроблені Сільенергопроект наприклад наступні  серії типових 3.407.1-143 (10 кВ), 3.407.1-136 (0,4 кВ), типові по СІП приклад "робочі креслення арх 202/н на основі арматури "Sicame" та посібники по проектуванню СІП, та інші; також з врахуванням ГІД 34.20.501:2008 "Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами Глави 2.4, 2.5 ПУЕ", ...
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: Burbon від 21 Жовтень 2011, 12:29:32
Саша85 пиши по русски я ничего не понял из Украинского
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: Roman3R від 21 Жовтень 2011, 12:47:26
пиши по русски я ничего не понял из Украинского
Установи в своем профиле флажок своей страны , если ты с России , будут ответы на русском языке .
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: Саша85 від 21 Жовтень 2011, 14:16:30
Я дал базовое начало проектирования (на мой взгяд), а нормы проектирования РФ немножко отличаются
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: Burbon від 21 Жовтень 2011, 14:59:46
Спасибо, но я половину не понял, ну ладно буду разбиратся)
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: nocibur від 21 Жовтень 2011, 15:07:03
По конкретней напиши, что именно непонятно и тебе обязательно помогут :thumbsup:
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: Burbon від 21 Жовтень 2011, 21:38:24
Quote (selected)
По конкретней напиши, что именно непонятно и тебе обязательно помогут

Меня интересует с как проектировать воздушные линии? То есть с чего начинать, ну понятное дело, что под нагрузку выбираешь сечение проводов, а дальше как? как это все зарисовывается в проекте? Какие ньансы учитываются? То есть просто хочу понять как проектируются воздушные линии?
Назва: Re: Проектирование воздушных линий 0,4-10 кВ
Відправлено: kvg700@yandex.ru від 19 Листопад 2011, 11:44:01
1. Изучить раздел ПУЭ 2.5. 2. Выбать трассу ВЛ. 3. Выбрать провод по нагрузке, потерям, токам КЗ. 4. Определить тип арматуры с пожеланием заказчика. 5. Подобрать типовой проект.  6. Выбрать тип опор по типовому проекту. 7. Расставить опоры на плане по величинам пролетов для климатических условий, типа провода и типа опор. 8. Вычертить опоры. 9. Дать монтажные стрелы провесов в соответствии с типовым. 10. Определить объемы работ. 11. Дать спецификацию.
Типовой для ВЛЗ-10 кВ с арматурой НИЛЕД в автокаде есть на сайте energ2005.narod.ru Правда он платный 100 руб.