Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vvaz455 від 20 Жовтень 2011, 17:53:15

Назва: Ручники в отдельный шлейф
Відправлено: vvaz455 від 20 Жовтень 2011, 17:53:15
П. 5.6.4.1. ДСТУ EN54-14:2005 "…Ручные пожарные извещатели следует включать в радиальный самостоятельный шлейф ПС в безадресной системе или в отдельную группу в кольцевом шлейфе адресной системы."

В контексте п. 5.4.2 ДСТУ EN54-14:2005 "Здание должно быть поделено на зоны обнаружения пожара таким образом, чтобы на устройстве управления и индикации можно было определить место возникновения тревоги. Чтобы избежать непонимания в индикации, необходимо предпринимать меры для возможной идентификации сигналов ручных извещателей….
В помещениях, которые защищаются автоматическими системами обнаружения пожара, распределение на зоны обнаружения должно соответствовать всем следующим требованиям:
а) площадь не более 1200 кв.м.
b) не более 5 комнат или ……
с) площадь зоны в пределах пожарного отсека …..
d) как правило каждая зона должна быть в пределах одного этажа ….

Что бы удовлетворить эти требования, к примеру в 4-х этажном здании общественного назначения, при установке на каждом этаже по 2 ручных извещателя, необходимо 4 шлейфа безадресной системы.
Какие у кого мнения на сей счет? 
Назва: Re: Ручники в отдельный шлейф
Відправлено: zema від 20 Жовтень 2011, 17:59:53
http://eom.com.ua/index.php/topic,7167.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,7167.0.html)
Назва: Re: Ручники в отдельный шлейф
Відправлено: vvaz455 від 20 Жовтень 2011, 18:09:11
Дякую!!!