Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: IvaSerge від 26 Травень 2008, 15:54:19
-
В щите аварийного освещения хотелось бы поставить автоматы для питания клапанов вентиляции. Можно ли в ЩАО вопхнуть что-то кроме освещения, если очень нужно?
-
норматив, прямо запрещающий это, не нашел, но я бы наверно так не делал. По крайней мере установка штепсельных розеток в сети аварийного освещения запрещена. Разве в щите рабочего освещения места уже нет? Или объект существующий (реконструкция)?
-
Объект новый.
Просто не хочется тянуть дополнительный кабель от аварийной секции ГРЩ к щитку, от которого будет питаться 3 клапана мощностью по 8 Вт на удержание. Нагрузка смешная. Только ради этого делать дополнительный щит?
-
вот что то похожее ДБН В.2.5-23-2003 "5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
За наявності в будинках і спорудах ліфтів для транспортування пожежних підрозділів їх живлення слід виконувати від вказаного щита або панелі.
"
-
Благодарю
+1 спасибо от меня. Как вывод, можно объединить щит пожарных установок и авар. освещения.
Такой-себе ЩПУАО ;)