Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: nocibur від 20 Жовтень 2011, 11:13:59
-
Почему в обозначении именно цифры 4ХХ? Именно 4, почему? см. вложение.
Просто смотрю проект по установке ячеек 6кВ, там тоже токовые цепи обозначены 4ХХ, напряжения 6ХХ и т.п.
-
Почему в обозначении именно цифры 4ХХ? Именно 4, почему?
Руководящие материалы 10260тм-77 Минэнерго
http://rzdoro.narod.ru/cons_13_1.htm (http://rzdoro.narod.ru/cons_13_1.htm)
-
Roman3R, Спасибо! Именно то что нужно :thumbsup: