Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Ded_M03ay від 19 Жовтень 2011, 15:34:42
-
Интересует вопрос, если на пути напорного канализационного коллектора (угол пересечения 56 градусов) , проходит Вл 10кВ, по опорам П10.1.
Коллектор проходит примерно по центру между опорами (где то по 25м. от каждой).
Вопрос в следующем:
1) Можно ли ложить канализацию под Вл 10кВ (может там какая то защитная зона не разрешает, или еще что то)???
2) Нужно ли брать ТУ в компании которая обслуживает эту Вл или нет?
3) Какая охранная зона Вл?
-
ПУЭ п.2.4.56
Согласование с владельцем ВЛ в любом случае будет при получении ордера на земляные работы.
-
Ded_M03ay, табл 2.5.51 ПУЭ - 2 м. от опоры, ТУ брать не нужно.
-
табл 2.5.51 ПУЭ - 2 м. от опоры
Эта таблица используется при сближении ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками.
-
SR, Если Вы с Украины то эта таблица
3. У разі перетину, зближення і паралельного проходження від заземлювача або підземної частини (фундаментів) опори:
- до водопроводу, каналізації (напірної і самопливної), водостоків, дренажів тешювих мереж - 2 м.