Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: MIXAJIbI4 від 18 Жовтень 2011, 13:44:14

Назва: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: MIXAJIbI4 від 18 Жовтень 2011, 13:44:14
Есть задача: управлять поворотной заслонкой при помощи соленоида. Поскольку клапаном осуществляется регулирование, необходимо, чтобы соленоид был пропорциональным. Кто-нибудь встречал хоть что-то похожее?
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: Electrician від 18 Жовтень 2011, 17:06:18
 ;) а трехходовой клапан не впишется в систему (прошу прощения, за возможно глупый вопрос, но поскольку никаких уточняющих данных нет, то такой вот вариант пришел в голову)
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: MIXAJIbI4 від 19 Жовтень 2011, 09:26:34
;) а трехходовой клапан не впишется в систему (прошу прощения, за возможно глупый вопрос, но поскольку никаких уточняющих данных нет, то такой вот вариант пришел в голову)

Ну только если заварить лишнюю трубу. ((
Клапан ставится на прямой трубе перед горелкой. Среда регулирования- природно-доменный газ. Расход 650м3/час. Готовые решения на такой расход я не нашел. Заказчик хочет видеть именно электромагнитный клапан, так как он находится на движущемся объекте - и МЭО убивается очень быстро.
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: Electrician від 19 Жовтень 2011, 10:58:34
Клапан ставится на прямой трубе перед горелкой
вот этого я боялся - трехходовик здесь конечно никак  :(
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: il85 від 19 Жовтень 2011, 19:49:40
Пропорційною має бути заслінка, а не соленоїд. І якщо заслінка поворотна то чим вам допоможе соленоїд мені не зрозуміло http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4)
Як варіант гляньте http://belimo.com.ua/products (http://belimo.com.ua/products)
може це підійде http://www.patriya.com.ua/zas.php (http://www.patriya.com.ua/zas.php)
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: MIXAJIbI4 від 20 Жовтень 2011, 10:18:15
Пропорційною має бути заслінка, а не соленоїд. І якщо заслінка поворотна то чим вам допоможе соленоїд мені не зрозуміло [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4[/url] ([url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4[/url])
Як варіант гляньте [url]http://belimo.com.ua/products[/url] ([url]http://belimo.com.ua/products[/url])
може це підійде [url]http://www.patriya.com.ua/zas.php[/url] ([url]http://www.patriya.com.ua/zas.php[/url])

Электропривод не подходит по причине высоких механических и вибрационных нагрузок. Проще говоря - сдохнет быстро.
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: il85 від 20 Жовтень 2011, 10:30:38
я не зустрічав щоб електромагнітом реалізовували( трипозиційне регулювання тільки вкл. викл.) і електромагніт може управляти дросельною а не поворотною заслонкою.
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: SergyK від 20 Жовтень 2011, 10:53:10
Белімо і Патрія ті ж самі МЕО. Регулювання електромагнітом при вібраціях буде ще гіршим, бо він утримуватиметься магнітним полем, а у  на МЕО черв"ячні передачі кріпшенько заслонку тримають. В побутових газових котлах на клапан подається модулюючий сигнал , але у Вас 650 м3/год ... а шо воно за об"єкт такий?  Може краще подумати як це все, чи систему регулювання поставити на віброподушки?
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: MIXAJIbI4 від 20 Жовтень 2011, 11:41:32
я не зустрічав щоб електромагнітом реалізовували( трипозиційне регулювання тільки вкл. викл.) і електромагніт може управляти дросельною а не поворотною заслонкою.
Электромагнит может управлять чем угодно. Вопрос конструктива.
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: MIXAJIbI4 від 20 Жовтень 2011, 11:41:57
Белімо і Патрія ті ж самі МЕО. Регулювання електромагнітом при вібраціях буде ще гіршим, бо він утримуватиметься магнітним полем, а у  на МЕО черв"ячні передачі кріпшенько заслонку тримають. В побутових газових котлах на клапан подається модулюючий сигнал , але у Вас 650 м3/год ... а шо воно за об"єкт такий?  Може краще подумати як це все, чи систему регулювання поставити на віброподушки?
Нельзя ли по-русски? Без обид.
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: SergyK від 20 Жовтень 2011, 11:51:28
MIXAJIbI4, MIXAJIbI4, не буду собственный флуд переводить. Мне кажется, на объекте подверженном вибрациям свободно болтающийся в соленоиде сердечник будет вести себя еще хуже МЭО. Отсюда встречное предложение было поставить Вашу систему на виброопоры. И интерес личный - какой такой объект у Вас?
Назва: Re: Регулирующий клапан с соленоидом.
Відправлено: MIXAJIbI4 від 20 Жовтень 2011, 12:21:44
MIXAJIbI4, MIXAJIbI4, не буду собственный флуд переводить. Мне кажется, на объекте подверженном вибрациям свободно болтающийся в соленоиде сердечник будет вести себя еще хуже МЭО. Отсюда встречное предложение было поставить Вашу систему на виброопоры. И интерес личный - какой такой объект у Вас?
Сердечник болтаться не будет. Пропорциональный клапан- это уравновешенная безлюфтовая система. Состоит из двух магнитов, которые тянут друг друга в разные стороны. Объект - закалочные печи проката.