Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Ol_Bak від 14 Жовтень 2011, 10:41:06

Назва: Переработка семечек
Відправлено: Ol_Bak від 14 Жовтень 2011, 10:41:06
На объекте есть помещение по переработке семечек на масло. Площадь - 135,9 кв.м. Проектант присвоил категорию В. Под какой пункт прил.В ДБН В.2.5-56:2010 попададет это помещение. Нужно пожаротушение, но нужно заказчику показать документально. Подскажите!!!
Назва: Re: Переработка семечек
Відправлено: rga від 14 Жовтень 2011, 10:54:08
Смотрите и выбирайте из:
Таблица В1, п.13, 15
Таблица В2, п.7
Назва: Re: Переработка семечек
Відправлено: zema від 14 Жовтень 2011, 10:55:34
3   Приміщення сільськогосподарського призначення
3.5   Приміщення для оброблення насіння зерна, зерноочисні, насінняочисні, сушильні
   
Від 200 м2до
1500  м2          - ПС
   
1500  м2 і більше - ПТ

Назва: Re: Переработка семечек
Відправлено: rga від 14 Жовтень 2011, 11:22:00
А если 15.7? Здание категории В, общей площадью более 1000м2? Тогда - все помещения
Назва: Re: Переработка семечек
Відправлено: Ol_Bak від 14 Жовтень 2011, 11:27:16
Спасибо за оперативность.
Назва: Re: Переработка семечек
Відправлено: Ol_Bak від 14 Жовтень 2011, 11:33:42
Здание площадью 400 кв.м., з 9 помещений только 2 категории В - помещение переработки (h-6,5m) - 135,9, склад (h-3,6m) - 183,4, остальные - подсобные, санузлы, душевые, коридор.
Выходит, общая площадь до 1000, помещения кат.В - до 200, нужна только ПС
Назва: Re: Переработка семечек
Відправлено: san4ik.84 від 21 Листопад 2011, 17:20:31
Подскажите пожалуйста :склад хранения жмыха (макуха) 150тон/час, площадь 2760 кв.м., высота до 12-ти метров АПС или АПТ?; склад напольного хранения шрота (перемол жмыха с гексаном), пл. 1800кв.м., высота до 12-ти метров, АПС или АПТ? Категория не определена. Сложно при таких площадях делать АПТ.