Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Ol_Bak від 14 Жовтень 2011, 10:41:06
-
На объекте есть помещение по переработке семечек на масло. Площадь - 135,9 кв.м. Проектант присвоил категорию В. Под какой пункт прил.В ДБН В.2.5-56:2010 попададет это помещение. Нужно пожаротушение, но нужно заказчику показать документально. Подскажите!!!
-
Смотрите и выбирайте из:
Таблица В1, п.13, 15
Таблица В2, п.7
-
3 Приміщення сільськогосподарського призначення
3.5 Приміщення для оброблення насіння зерна, зерноочисні, насінняочисні, сушильні
Від 200 м2до
1500 м2 - ПС
1500 м2 і більше - ПТ
-
А если 15.7? Здание категории В, общей площадью более 1000м2? Тогда - все помещения
-
Спасибо за оперативность.
-
Здание площадью 400 кв.м., з 9 помещений только 2 категории В - помещение переработки (h-6,5m) - 135,9, склад (h-3,6m) - 183,4, остальные - подсобные, санузлы, душевые, коридор.
Выходит, общая площадь до 1000, помещения кат.В - до 200, нужна только ПС
-
Подскажите пожалуйста :склад хранения жмыха (макуха) 150тон/час, площадь 2760 кв.м., высота до 12-ти метров АПС или АПТ?; склад напольного хранения шрота (перемол жмыха с гексаном), пл. 1800кв.м., высота до 12-ти метров, АПС или АПТ? Категория не определена. Сложно при таких площадях делать АПТ.