Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: K131075 від 14 Жовтень 2011, 09:58:52
-
Подскажите , расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка) должно быть 1м(согласно ПУЭ, расстояние до балконов, террас, окон) или 2 м (охранная зона). При существующих подземных коммуникациях - приходится проектировать установку опор на расстоянии 1,2 м от границ земельных участков, законно ли это???
-
законно ли это??
А чому ні?
п.2.4.53 1,0м - до глухих стін будівель і споруд
-
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється в охоронних зонах повітряних ліній виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
-будувати житлові, громадські та дачні будинки;
-влаштовувати будь-які звалища;
-складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
-розпалювати вогнища;
-саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;
-влаштовувати спортивні майданчики для ігор, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;
Как обязать будущих жителей - не делать этого за своим забором???
Т.е. похоже что - 2м.
Охранная зона для ВЛИ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ - одинаковая???
-
Охранная зона для ВЛИ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ - одинаковая???
так.
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється...
погоджуюсь. Але ж Ви читайте, на що поширюються вимоги Правил охорони, а на що ПУЕ.
-
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.
Правила охорони електричних мереж запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.
В чем разница при проектировании новой ВЛИ-0,4кВ??? Проходили ли экспертизу реальные проекты с расстоянием менее 2-х метров от опор до границы земельных участков???
-
"Сажаем" склад возле существующей ВЛИ-0,4кВ, места впритык.
Если взять по ПУЭ 2.4.52, то 1,0м до провода.
Если брать исходя из охранной зоны то - 2м, но Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється в охоронних зонах повітряних ліній виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
-будувати житлові, громадські та дачні будинки;
т.е. что, получается для склада (категория Д) расстояние не нормируется и можно брать 1м?
Дочитал:
9. У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без
письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється:
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд
Т.е. жилье нельзя вообще ближе 2м, а склад можно на 1м, но нужно взять разрешение?
Сам спросил, сам ответил :)