Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: K131075 від 14 Жовтень 2011, 09:58:52

Назва: Расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка)
Відправлено: K131075 від 14 Жовтень 2011, 09:58:52
Подскажите , расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка) должно быть 1м(согласно ПУЭ, расстояние до балконов, террас, окон) или 2 м (охранная зона). При существующих подземных коммуникациях - приходится проектировать установку опор на расстоянии 1,2 м от границ земельных участков, законно ли это???
Назва: Re: Расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка)
Відправлено: sashkoMTM від 14 Жовтень 2011, 10:59:21
законно ли это??
А чому ні?
п.2.4.53  1,0м - до глухих стін будівель і споруд
Назва: Re: Расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка)
Відправлено: K131075 від 14 Жовтень 2011, 11:16:41
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється в охоронних зонах повітряних  ліній виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
-будувати житлові, громадські та дачні будинки;
-влаштовувати будь-які звалища;
-складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
-розпалювати вогнища;
-саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;
-влаштовувати спортивні майданчики для ігор, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

Как обязать будущих жителей - не делать этого за своим забором???
Т.е. похоже что - 2м.
Охранная зона для ВЛИ-0,4кВ и  ВЛ-0,4кВ - одинаковая???
Назва: Re: Расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка)
Відправлено: sashkoMTM від 14 Жовтень 2011, 12:09:11
Охранная зона для ВЛИ-0,4кВ и  ВЛ-0,4кВ - одинаковая???
так.
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється...
погоджуюсь. Але ж Ви читайте, на що поширюються вимоги Правил охорони, а на що ПУЕ.
Назва: Re: Расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка)
Відправлено: K131075 від 14 Жовтень 2011, 13:26:26
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.
Правила  охорони  електричних  мереж  запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації  та  запобігання  нещасним випадкам  від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування,  будівництва та експлуатації  електричних  мереж,  а також  під  час  виконання  робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.
В чем разница при проектировании новой ВЛИ-0,4кВ??? Проходили ли экспертизу реальные проекты с расстоянием  менее 2-х метров от опор до границы земельных участков???
Назва: Re: Минимальное расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ склада категории Д
Відправлено: CC19 від 21 Березень 2014, 09:35:58
"Сажаем" склад возле существующей ВЛИ-0,4кВ, места впритык.
Если взять по ПУЭ 2.4.52, то 1,0м до провода.
Если брать исходя из охранной зоны то - 2м, но
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється в охоронних зонах повітряних  ліній виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
-будувати житлові, громадські та дачні будинки;
т.е. что, получается для склада (категория Д) расстояние не нормируется и можно брать 1м?

Дочитал:
Quote (selected)
9. У  межах  охоронних  зон  повітряних  і  кабельних  ліній, трансформаторних підстанцій,  розподільних пунктів і пристроїв без
письмової  згоди енергопідприємств,  у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється:
     будівництво, реконструкція,   капітальний   ремонт,  знесення будівель і споруд
Т.е. жилье нельзя вообще ближе 2м, а склад можно на 1м, но нужно взять разрешение?

Сам спросил, сам ответил :)