Привіт всім.
Як можна вийти кабелем з металевого лотка (лоток прямий без відгалужень):
1 перекинути через стінку лотка
2 просвердлити дирку в лотку і вставити гермоввод і протянути через нього кабель
Як буде вірно це зробити? Може потрібно це робити якось по іншому (відгалуження до світильників)
-
il85, а лотки какой марки используются? к примеру у ВАKSа есть лотки с отверстиями и заглушками. Можно также использовать кабель-росты и сетчастые лотки
-
переріз кабеля 3х2.5 а лотки ДКС-совські. А ще до мене дійшло ПВС - це провід, а провода на металевих лотках прокладати неможна то потрібно протянути ВВГ? ???
-
А ще до мене дійшло ПВС - це провід, а провода на металевих лотках прокладати неможна то потрібно протянути ВВГ?
С какой стати? Табл. 2.1.2 "Вибір видів електропроводки, способів прокладання проводів і кабелів" ПУЕ 2010.
Вот по пожарке, ПВС не проходит точно. В лотках ДКС есть отверстие в низу лотка. Для смены направления я использую "Кабельный зажим с контргайкой" есть у них такой. И я всегда веду трассу лотка выше светильника, никогда не вровень или ниже.
-
ПВС це дійсно провод, але в захисній оболонці, тому його прокладати в лотках дозволено.