Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: micha від 26 Травень 2008, 07:50:21
-
Подскажите пожалуйста как быть. делаю проект на административное здание. нужно ли выполнять расчет токов короткого замыкания если длинной линией являются розеточные сети, а на них установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока). Оно ведь сработает и не зависимо от отключающей аппаратуры. Если да то как расчитывать время срабатывания УЗО. или я не прав? ???
-
УЗО от КЗ не защищает!
И само УЗО от КЗ не защищено! Поэтому все РД требуют устанавливать автоматы к УЗО.
Расчет ТКЗ производится для автоматов, а не для УЗО. Т.е. отключится ли автомат за положенное время при том токе КЗ, который вы вычислите для данной линии. Возможно придется сечение провода(кабеля) увеличить или автомат с другой характеристикой взять
-
установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока)
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.
-
А есть у кого-нибудь расчёт токов КЗ нормальный? где можно посмотреть?
-
Андрей-, Смотри в Шаповалове
-
Андрей-, Смотри в Шаповалове
+ РД 153-34.0-20.527-98 + ГОСТ 28249-93
-
Немного не по теме))
Может кто сталкивался, УЗО 30мА, защищает 2 люм. светильника и розетку, включаешь свет, выбивает????? Помогите кто-чем может :)
-
Первым делом проверить ноль после УЗО - не должно быть никаких левых подключений. Если всё в порядке - надо искать утечку в проводке. А может бракованое УЗО.
-
090, на светильнике могли перепутать ноль и землю, такое бывает
-
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.
диф автомат АВДТ32с25, значит делать рачет :D!
-
Спасибо за ответы!!
Кстати УЗО АВВ, и отключаются во многих местах, поэтому брак исключаю, а вот по поводу нуля, я как то сразу и не подумал, обязательно поеду сам и проверю :thumbsup:
-
090, АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...
-
АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...
Тоже самое у меня с MOELLER. Поставили дифы в шкаф, штук 40, половина резервных. Все хорошо было, все работало, но через год они решили использовать резервные и из 20 резервных перестало включаться 12.
-
Electro2, Незнаю, на MOELLER нареканий у меня небыло, возможно при подключении чтото напутали
-
В продолжение брендов скажу: А у меня стычки были по scheider дифы намного дороже АВВ и Мое, кто что ставит?