Назва: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: Bobertigra від 12 Жовтень 2011, 16:23:58
Уважаемые коллеги! Нужен ваш совет. Есть веерное тепловозное локомотивное депо, ремонтный цех на 5 участков, площадь 1200мкв, высота перекрытия 10м. Дымовые извещатели использовать нельзя, т.к. присутствуют выхлопные газы и пыль. Какие лучше использовать пожарные извещатели точечные тепловые, линейные тепловые или пламени?
АПТ планируется порошком, локальное по площади (зона над спаркой тепловозов) с помощью МПП "Тунгус", но тут выплывает вопрос, как защитить пространство смотровой ямы, ведь есть вероятность горения ГСМ в самой яме.
Буду благодарен за любые советы по теме.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: Bobertigra від 14 Жовтень 2011, 15:03:24
Пока сам себе отвечаю :-[. Извещатели тепловые линейные на тросе (пламени исключаются - будет сварка). Тушение зон затемнения - МПП "Тунгус-10ст" установленными под углом, пока думаю на какой высоте.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: sbal від 14 Жовтень 2011, 16:52:05
как защитить пространство смотровой ямы,
опять же Тунгусами.

Однако при ложняке мало не покажется.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: Bobertigra від 14 Жовтень 2011, 16:55:37
Это точно!
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: rga від 17 Жовтень 2011, 13:46:27
Что любопытно, вроде, отвечала, а поста нет? Барабашки?
Пока сам себе отвечаю :-[. Извещатели тепловые линейные на тросе (пламени исключаются - будет сварка). Тушение зон затемнения - МПП "Тунгус-10ст" установленными под углом, пока думаю на какой высоте.
Ваши тепловые, а тем более линейные, на высоте 10 м когда-нибудь вообще сработают?
Что будет гореть в тепловозном депо? В каком количестве?
Там скорее всего вечно открытые ворота. Все тепло, которого и так вряд ли много будет, может просто выдувать. Так ли?
Лучше подумайте об извещателях пламени. Если, конечно, там нет сварки.
Как вариант: только ручной запуск АПТ. Требует согласования с основанием:
1) круглосуточная работа, все равно ручной режим (если круглосуточная);
2) ни один тип датчика не будет надежным.
Дополнительно хорошо бы несколько видеокамер поставить и доп. дистанционный пуск с поста охраны.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: Bobertigra від 17 Жовтень 2011, 14:38:47
Собрался использовать систему alarmline LDH4 (термокабель), пообщался с поставщиком, говорит на 10м сработает (вопрос как быстро конечно-же). Эта систему задумываю для ночного времени (днем только ручной пуск в каждой зоне), для этого ставлю на двери и ворота блокировку автоматического пуска.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: rga від 17 Жовтень 2011, 15:10:07
В документации на линейные тепловые извещатели должны быть графики зависимости высоты установки, длины извещателя, температуры окружающей среды, чего-то там еще и времени сработки. Причем, определяющий параметр - длина извещателя. Если Вас об этом не спросили, то грош цена обещаниям поставщиков. Они-то за ни за что не отвечают. Чем длиннее извещатель, тем меньше шансов у него сработать (если Вы вбрали вариант подешевле, в чем я почти не сомневаюсь).
Возьмите у поставщиков документацию. Там не все так просто. Вполне может оказаться, что они никогда не сработают.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: Bobertigra від 17 Жовтень 2011, 15:14:05
Вполне может оказаться, что они никогда не сработают.
Полностью с вами согласен, как раз сегодня жду от них материалы для проектирования. Если термокабель не подойдет, ума на приложу что использовать, жаль работа не круглосуточная.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: sbal від 17 Жовтень 2011, 15:15:20
Чем длиннее извещатель, тем меньше шансов у него сработать
Хммм, откуда инфа? "Там" же "спирали"...
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: rga від 17 Жовтень 2011, 15:23:01
Хммм, откуда инфа?
Из лесу, вестимо. Изучали, однако. И вполне предметно.
Дешевые извещатели срабатывют если нагрелись до определенной температуры, например, 5% длины. На 10м кабеля, это 50см.  Если это 100м, то нагреть надо 5м кабеля, если 300 - 15 м. И т.п. Соответственно очаг должен быть не маленьким, т.е. гореть должно много и хорошо.
Не зря их позиционируют для туннелей, где огонь валит, как от напалма.
Назва: Re: АПС и АПТ тепловозного локомотивного депо
Відправлено: rga від 17 Жовтень 2011, 15:37:57
Конечно, есть и очень умные линейники. Которые определяют место сработки с точностью чуть ли не до метра. Но они ОЧЕНЬ дорого стоят.