Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Raf від 09 Жовтень 2011, 19:33:35
-
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
О главном – убедительная просьба помочь ссылками с информацией, которые помогут в проектировании электроснабжения, электроосвещения промышленных предприятий.
Вкратце – сам занимаюсь слаботочными сетями (сигнализациями, пожаротушением, видео и т.д.). Вот, начала подворачиваться работа по проектированию электричества. Азы есть – сделал несколько проектов частных квартир, но вот попался объект – цех по производству тетрадей, об. Площадь порядка 2000 м.кв. Разделы – электроснабжение, электроосвещение.
Заказчик выдал тех. задание по освещению – минимальные освещенности, и по электроснабжению – технологическая часть с расстановкой оборудования и его мощностями.
Вопрос в чем – как правильно сделать таблицу расчетных нагрузок на шинах ВРУ, какие еще исходные данные необходимо взять от заказчика, какие нормы, кроме ПУЭ, действуют при проектировании пром. предприятий :'(… Короче, помогите теорией, это раз
Два – как правильно, по каким расценкам, сборникам считаются цены на проекты по электричеству? (для безналичного, договорного расчета с заказчиком)
Заранее всем спасибо за помощь…
-
как правильно сделать таблицу расчетных нагрузок на шинах ВРУ
РТМ 36.18.32.4-92
http://eom.com.ua/index.php/topic,5200.msg34749.html#msg34749 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5200.msg34749.html#msg34749)
-
Всем привет, посмотрите, пожалуйста прикрепленную схемку и скажите свои замечания :-[ или пожелания!!! Спасибо огромное!!! ;) Речь идет об оптимизации затрат на стоимость кабельпроводниковой продукции по желанию Заказчика + питание силовых щитов от ВРУ алюминием, но а освещение от щита медь.
-
Русс, в данном случае нужно смотреть ведомственные нормы проектирования... Незнаю, имеет ли смысл на производстве устраивать TN-C-S? Но если решили делать то, мне кажется, деление PEN-проводника лучше делать во ВРУ
-
Сугор, я тоже за это, спасибо, но как говорится - любой каприз за Ваши деньги :D (имею в виду Заказчика,так как денюшка его!) И еще я против алюминия!!!
-
И еще я против алюминия!!!
Русс, почему? если речь идет о больших сечениях то почему бы не использовать алюминий - он легче и дешевле... на сечениях до 16мм2 - однозначно медь, а выше почему нет?
-
на сечениях до 16мм2 - однозначно медь
Однозначності тут нема , на промпідприємства це не поширюється .
по желанию Заказчика + питание силовых щитов от ВРУ алюминием
Замовник хоче - необхідно так робити , заборона відсутня .
-
+ к вышесказанному "ошиновка РУ и ПС должна выполнятся преимущественно из алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, полос труб и шин". Но, это часть про РУ там где токи большие, а так я ЗА медь.
-
Да нет, мощностя насосов максимум 5 кВт, 3 кВт и 2,2 кВт, просто что их до... и еще немножко :D! Т.е. питание щита от ВРУ алюминием, а потом уж медь. Я смотрел ВНП, так понимаю от предложеного мною варианта отклонений нет, а значит будем больше склоняться к пожеланиям Заказчика, чтобы потом еще и монтажные работы нам перепали :D :D Спасибо Всем! Тема не закрыта, я думаю остальным поучавствовать в обсуждениях будет полезно, именно общение и фактические случаи дают человеку - ОПЫТ beer
-
Roman3R, спасибо за ссылку.
Тему закрываем. Всем спасибо за содействие