Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: il85 від 07 Жовтень 2011, 06:23:28

Назва: Автомат на 630 А
Відправлено: il85 від 07 Жовтень 2011, 06:23:28
Стикнувся з автоматом на 630 А (ВА53-41 заводу контактор з напівпровідниковим розчеплювачем) з регульованими вставками, підскажіть як їх вибирати? Крім того яку затримку часу потрібно поставити щоб була селективність між двома однаковими автоматами по струмових уставках?
Номінальний струм лінії 388А
Струм КЗ 2828 А
Уставка номінального струму 0,7        І=630*0,7=441
Уставка по струму спрацювання 4   Ік=630*4=2520
Уставка по часу спрацювання: 0 для ввідного автомата об'єкта
Яка уставка по часу має бути для автомата розміщеного в ТП, щоб виконувалась умова селективності? (підскажіть як вибирається або де про це можна почитати?)
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: il85 від 13 Жовтень 2011, 11:35:21
Провірте будь-ласка правельність вибору і підскажіть уставку часу для автомата в ТП
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: IgorS від 13 Жовтень 2011, 14:20:00
il85, Для чого тобі селективний автомат? Може пройде звичайний, в даному випадку селективність можна визначити порівнянням (накладанням) характеристик автоматів щоб не перекривались.
 У проклятих капіталістів розроблені таблиці селективності: Автомат-автомат, автомат-запобіжник, що цікаво селективнисть залежить від струму К.З.
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: il85 від 13 Жовтень 2011, 14:39:50
Допустим я поставлю в РП обєкту автомат на 400 А. Це буде Ік=400*4,3=1720 А (для ВА04-36), а в ТП всеодно потрібно поставити автомат на 630 А. При цьому Ік=630*4=2520 А (для ВА53-41).
При цьому автомат в РП обєкту буде вимикатись при КЗ до 5 секунд бо струм миттєвого відключення в нього Ік=400*9.5=3800А а в мене такого струму нема.
Тому я хочу поставити два автомати з абсолютно однаковими струмовими уставками а селективність зробити по часу спрацювання.
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: Сугор від 13 Жовтень 2011, 14:53:48
il85, А линия от ТП до РП как идет? Если КЛ в земле, то может имеет смысл в ТП установить предохранители? Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП. Вводной автомат в РП защищает  щит образно говоря от "перегруза", и данный автомат в большей степени выполняет функцию выключателя нагрузки
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: IgorS від 13 Жовтень 2011, 15:06:52
il85, Якщо на вводі стоїть не селективний автомат то став на ТП мінімальн уставку часу. (Ввідний автомат однотипний і подібною характеристикою?)
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: IgorS від 13 Жовтень 2011, 15:09:41
А краще почитай:
http://dl.dropbox.com/u/8612823/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%200.4%20%D0%BA%D0%92.rar (http://dl.dropbox.com/u/8612823/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%200.4%20%D0%BA%D0%92.rar)
Не пам'ятаю де брав, може і тут, там є що ти хочеш. в
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: il85 від 13 Жовтень 2011, 15:10:35
Варіант 1 ППН спрацьовує до 5 С.
Варіант 2 ПН2 не спрацьовує
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: Сугор від 13 Жовтень 2011, 15:20:50
il85, а какие номиналы брались? Может имеет смысл сравнить время срабатывания автомата в РП и предохранителя в ТП?
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: il85 від 13 Жовтень 2011, 15:22:45
400А на 500 А ППН уже не спрацьовує (це якщо вірити Авралу)
мені казали що витримку в часі потрібно поставити мінімум 0,6 с для автомата в ТП, але я не знаю чи це точно і звідки взято саме це число
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: andery від 13 Жовтень 2011, 15:46:27
Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП
и защищает исключительно от токов К.З. от перегрузки кабеля в земле он не должен защищать.
п.5.2 ДБН В.2.5-23:2010 .
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: Сугор від 13 Жовтень 2011, 16:05:47
il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: il85 від 13 Жовтень 2011, 16:21:46
Час спрацбвання автомата складає 0,04 с при цьому ще є такий параметр як граничний струм селективності його значення потрібно виставити в ТП 4 кА -+ 20%, час затримки думаю виставити 0,2 с що дасть запас по часу приблизно 4 кратний.
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: il85 від 13 Жовтень 2011, 16:24:44
il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А
не факт чи запобіжник спрацює першим останним. Треба глянути його ВТХ
Струм спрацюванн ППН по розрахунку 2800А час спрацювання до 5с
Оfftop: вибачаюсь опечатка думаю про одне пишу друге.
Назва: Re: Автомат на 630 А
Відправлено: Сугор від 13 Жовтень 2011, 16:35:45
не факт чи запобіжник спрацює першим. Треба глянути його ВТХ
il85, так наоборот, если предохранитель стоит в ТП то он должен сработать последним