Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Свет9 від 06 Жовтень 2011, 12:12:45

Назва: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: Свет9 від 06 Жовтень 2011, 12:12:45
Заказчик еще до проектирования положил для питания производственного оборудования кабель АВВГ на лотках в зоне П-2а. Можно ли теперь его чем-то защитить (может в металлорукав)? Или категорически нужно менять на другой, с нг?
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 12:19:22
Свет9, а можно по конкретнее? кабель транзитный? Тразит запрещен через пожароопасные зоны (вне зависимости от марки кабеля).
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: Свет9 від 06 Жовтень 2011, 12:37:29
Нет, кабель не транзитный. Просто от ВРП  запитывает оборудование.
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: O.S. від 06 Жовтень 2011, 12:37:53
Или категорически нужно менять на другой, с нг?

5.10.1 У пожеженебезпечних зонах будь-якого класу слід застосовувати кабелі та проводи, які не поширюють горіння, за ГОСТ 12176. (НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок")
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: CC19 від 06 Жовтень 2011, 12:47:55
Ну если кабель один, то он не распространяет горение, а вот если больше то нужно нг.
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 12:52:42
(НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок")
O.S., данный документ распространяется на общественные и жилые здания, а здесь, насколько я понял, речь идет о производстве. И еще, считается что кабель АВВГ при одиночной прокладке нераспространяет горение.
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: O.S. від 06 Жовтень 2011, 12:55:05
данный документ распространяется на общественные и жилые здания

інфа 100 % ?  :D
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 13:04:56
інфа 100 % ?
O.S.,  :-[, Ну не прав :'(, ляпнул не подумав, каюсь
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: Свет9 від 06 Жовтень 2011, 13:24:34
С ВРП выходит не один кабель, а несколько, так как на каждое оборудование идет с ВРП отдельно кабель
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: Roman3R від 06 Жовтень 2011, 13:31:29
слід застосовувати кабелі та проводи, які не поширюють горіння
АВВГ стійкий при поодинокій прокладці
Назва: Re: Можно ли ложить АВВГ в пожароопасных зонах П-2а?
Відправлено: CC19 від 06 Жовтень 2011, 13:45:49
ДБН В.2.5-23:2010
д)кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.
Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г):
1) протяжністю 1,5 м і менше;
2) що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;
3) прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації, у яких внутрішній переріз не перевищує 710 мм2.
Хоть ДБН для общественных зданий, смысл я думаю тот же.