Помогите с расчетами кабеля длиной 47 м, расчетно мощность 9,6 кВт. напряжение питания 380 В переменного тока, 50 Гц. Кабель ВВГ 5х10
-
SAAB, див. тут (http://eom.com.ua/index.php/topic,139.0.html)
-
У меня по расчету выходит кабель 5х1,5, это не мало....???
-
SAAB, а как ты считал? у меня получается 5х2,5
-
SAAB, а как ты считал? у меня получается 5х2,5
у меня получился 17, 6 ток, согласно ПУЭ табл.1.3.6 подходит кабель сечением 1.5
Проверив на потерю напряжения получил 4%.
-
SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?
-
SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?
Это не задачка для ВУЗов, просто я только после универа и плохо ориентируюсь в электрике, СПАСИБА за подсказку....
-
Помогите с расчетами кабеля длиной
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html)
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/)
-
SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?
Это не задачка для ВУЗов, просто я только после универа и плохо ориентируюсь в электрике, СПАСИБА за подсказку....
где в ПУЭ есть ограничения по сечению кабеля для щита минимум 4 мм.
-
SAAB, ошибочка произошла, спецустановки (хотя сейчас они входят в ПУЭ) табл 2.1, правда это относится к жилью