Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: SAAB від 06 Жовтень 2011, 11:26:37

Назва: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: SAAB від 06 Жовтень 2011, 11:26:37
Помогите с расчетами кабеля длиной 47 м, расчетно мощность 9,6 кВт. напряжение питания 380 В переменного тока, 50 Гц. Кабель ВВГ 5х10
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: sashkoMTM від 06 Жовтень 2011, 11:49:58
SAAB, див. тут (http://eom.com.ua/index.php/topic,139.0.html)
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: SAAB від 06 Жовтень 2011, 12:34:30
У меня по расчету выходит кабель 5х1,5, это не мало....???
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 12:54:19
SAAB, а как ты считал? у меня получается 5х2,5
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: SAAB від 06 Жовтень 2011, 13:00:59
SAAB, а как ты считал? у меня получается 5х2,5
у меня получился  17, 6 ток, согласно ПУЭ табл.1.3.6 подходит кабель сечением 1.5
Проверив на потерю напряжения получил 4%.
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 13:09:15
SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: SAAB від 06 Жовтень 2011, 14:42:41
SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?

Это не задачка для ВУЗов, просто я только после универа и плохо ориентируюсь в электрике, СПАСИБА за подсказку....
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: Roman3R від 06 Жовтень 2011, 16:54:22
Помогите с расчетами кабеля длиной

http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html)
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/)
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: SAAB від 07 Жовтень 2011, 14:50:50
SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?

Это не задачка для ВУЗов, просто я только после универа и плохо ориентируюсь в электрике, СПАСИБА за подсказку....

где в  ПУЭ есть ограничения по сечению кабеля для щита минимум 4 мм.
Назва: Re: Как рассчитать питающий кабель
Відправлено: Сугор від 07 Жовтень 2011, 15:47:24
SAAB, ошибочка произошла, спецустановки (хотя сейчас они входят в ПУЭ) табл 2.1, правда это относится к жилью