Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Agent_ від 06 Жовтень 2011, 11:10:09

Назва: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Agent_ від 06 Жовтень 2011, 11:10:09
Всем привет beer
Вопрос: Имеется два молниеприемника, один 3м стоит на высоте 45 метров на трубе от котельной, другой 3м стоит на здании высотой 13м. В нормативке написано, расстояние между двумя молниеприемниками должно быть не более 5,75h, высоту которого брать? Один получается 48 метров, второй 16, если брать за 0 уровень земли...
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: IgorS від 06 Жовтень 2011, 11:25:57
Пора*** яка получиться захистна зона на рівні об'єктів що захищаються, може зони від блискавкоприймачів і не перекрюються
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: hi_tech від 06 Жовтень 2011, 11:26:58
Agent_, высоту меньшего :)
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Agent_ від 06 Жовтень 2011, 11:30:41
Agent_, высоту меньшего :)
То есть если больший стоит на ростоянии  большем чем 5,75 h маленького, значит их считать как два разных?
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 12:05:23
Agent_, попробуй посчитать по методике старого РД, там есть расчет зоны для молниеприемников разной высоты. Или посчитай как два отдельностоящих и объедени зоны защиты. А что мы так настырно защищаем? Здание высотой 13м само будет давать неплохую зону защиты
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Agent_ від 06 Жовтень 2011, 12:46:57
Agent_, попробуй посчитать по методике старого РД, там есть расчет зоны для молниеприемников разной высоты. Или посчитай как два отдельностоящих и объедени зоны защиты. А что мы так настырно защищаем? Здание высотой 13м само будет давать неплохую зону защиты
А где можно взять методику старого РД? :) Настырно защищаем это же 13-метровое здание, возле которого есть труба 45 метров, но она только пол крыши защищает, на остальные по крыши надо что-то ставить... 
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: CC19 від 06 Жовтень 2011, 12:52:35
А где можно взять методику старого РД?

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=5 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=5)
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 12:58:19
Настырно защищаем это же 13-метровое здание
Agent_, тогда забудь о трубе, защищай здание согласно ДСТУ - сетка на кровлю и опуски, завтра котельную перенесут и здание останется без защиты
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Agent_ від 06 Жовтень 2011, 13:25:29
У нас в стране не обязательно как лучше хотят, всем как бы дешевле :'(
Огромный склад, а хотят двумя штырями по 3 метра защитить, и сиди думай, людей на форуме тормоши, как это сделать...
На счет котельни сомневаюсь, что перенесут... 45 метров кирпичная труба там будет до конца своих дней стоять...
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 13:38:57
Agent_, а можно по подробней? Из чего сделано здание? его размеры?
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Agent_ від 06 Жовтень 2011, 13:55:07
35x50м кирпич, h=10-13м (самая верхняя и самая нижняя), крыша ломаная, шифер. Рядом стоит труба 45м на расстоянии 15 м от угла по диагонали...
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 14:07:54
Agent_, ну не знаю, в данном случае, я не вижу альтернативы сетке с проводником по коньку. А насчет заказчика, то предложи ему пройти экспертизу... А зданиие не такое уж и большое... а крыша по деревянным балкам?
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Agent_ від 06 Жовтень 2011, 14:29:56
По деревянным...
Назва: Re: Разная высота молниеприемников
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2011, 15:21:09
Вариантов нет, только сетка. Одним штырем не обойдешься. да и как их крепить к крыше? Можно конечно попробовать активные, но не советую.