Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SR від 05 Жовтень 2011, 14:00:39

Назва: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: SR від 05 Жовтень 2011, 14:00:39
  Добрый день! Заказали КСО-393 (трансформаторные, линейные и с заземляющими ножами). Когда ячейки привезли, то оказалось, что ширина ячейки с заземл. ножами не 400 мм, как по проекту, а 800 мм.
Ситуация при заказе была следующая: изготовителю отправили опросной лист с ячейками КСО-393. На опросном на плане расположения ячеек размеры указаны не были (оплошность проектировщика), стояли только коды - на заземляющих ножах 15103 и 16103. Визуально на плане расположения они были меньше, чем остальные.
  Подскажите, есть ли какие-то ГОСТы на изготовление КСО-393, где написано, что ячейки с такими кодами 15103, 16103 должны быть шириной 400 мм или это зависит от желания производителя. Можно ли доказать, что нам привезли не такие ячейки как надо?
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Generator від 05 Жовтень 2011, 15:46:15
Прям заитриговали ???.
Уж очень хочется глянуть конструкторскую доку на 393-ю КСОшку шириной 400мм =-0.
Сдается мне, что это из области фантастики.
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Iv_One від 05 Жовтень 2011, 16:25:51
  Да нет, такое ВОЗМОЖНО, только вот ГОСТ на такой конструктив вряд-ли найдете, у многих производителей КСО изготавливается по ТУ.
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Generator від 05 Жовтень 2011, 16:30:07
Iv_One, а картинку хотя бы можно глянуть или фотку
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Roman3R від 06 Жовтень 2011, 09:24:05
ширина ячейки с заземл. ножами не 400 мм, как по проекту, а 800 мм.
В каталоге Укрэлектроаппарата камеры КСО393 схем 15 и 16 имеют ширину 500 мм .
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Iv_One від 06 Жовтень 2011, 09:51:35
Generator,  извиняюсь именно 500 мм. реально изготовить (спутал с опорой с изоляторами и заземляющими ножами на секцию).
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Generator від 06 Жовтень 2011, 10:06:03
Наша местная ПКФ Автоматика выпускает на 600мм.
Предприятие довольно серьезное, думаю что если бы было возможно уменьшить еще ширину до 500, они бы это давно сделали, может я и не прав.
Как бы глянуть эту ячейку?
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: SR від 06 Жовтень 2011, 15:32:05
В каталоге Электрограда КСО-393 15 и 16 400 мм
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Yurik від 06 Жовтень 2011, 15:39:23
SR, там вроде как 500мм, а не 400. Но и это оговаривается при заказе.
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Generator від 06 Жовтень 2011, 16:13:18
Зашел на сайт Электрограда http://www.electrograd.com.ua/equipment/2/8/#table. (http://www.electrograd.com.ua/equipment/2/8/#table.)
Ячеек с шириной менее 600 мм не нашел.
Дайте пожалста ссылку.
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Yurik від 06 Жовтень 2011, 16:23:54
Generator, в каталоге было, на сайте чего-то каталог не дает скачать. Но как вариант: http://vilkom.com.ua/catalog/page/27.html (http://vilkom.com.ua/catalog/page/27.html)
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Generator від 06 Жовтень 2011, 16:28:31
Yurik, вижу ширину ячейки только в 800мм

У нас вот как ячейка выглядит:
Назва: Re: ГОСТ на КСО-393
Відправлено: Yurik від 06 Жовтень 2011, 16:46:35
Generator, так может проектировщик на это и повелся (не туда глянул)?  :D 
Вообще, если я не ошибаюсь, то уменьшить габарит можно только за счет не обслуживаемых ячеек (Шнайдера, АВВ)