Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Roman від 04 Жовтень 2011, 11:50:20

Назва: Прокладка токоотводов по стене
Відправлено: Roman від 04 Жовтень 2011, 11:50:20
Снаружи здания по кирпичным стенам выполняется защитно-декоративная система:
Клеящий раствор Ceresit CT 83;
Пенополистирольные плиты;
Раствор Ceresit CT85;
Сетка из стекловолокна;
Раствор Ceresit CT 85;
Грунтовка Ceresit CT 16;
Декоративная штукатурка.

Как проложить токоотводы по стене, чтобы не нарушить требования п.6.4.7 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 „Улаштування блискавкозахисту...”?
Назва: Re: Прокладка токоотводов по стене
Відправлено: Сугор від 04 Жовтень 2011, 12:35:10
Roman, а что конкретно беспокоит? Попроси сертификаты на материалы системы. По идее все должно быть не горючим (Г1), сомнения только по плите...
Назва: Re: Прокладка токоотводов по стене
Відправлено: Roman від 04 Жовтень 2011, 12:54:15
Сугор, Г1 - это тоже горючий материал. НГ-негорючий.
Пенополистирол горючий. Как классифицировать стену в этом случае, Г или НГ?
Назва: Re: Прокладка токоотводов по стене
Відправлено: Сугор від 04 Жовтень 2011, 13:15:34
Roman, по сути негорючих материалов не бывает. Материалы НГ встречаются крайне редко. У тебя горючий материал сверху покрыт трудно горючим и негорючим (сетка из стекловолокна). В твоем случае, я думаю, подойдет второй вариант прокладки. На сколько я понял это частный дом...
Назва: Re: Прокладка токоотводов по стене
Відправлено: gera_kirill від 14 Жовтень 2011, 13:52:53
Что планируете использовать в качестве  токоотвода? Если это металлическая полоса, то ее монтаж производится при помощи строительно монтажного пистолета (пристреливается дюбелями к зданию)не переча ГОСТы ДСТУ и прочее.