Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 03 Жовтень 2011, 15:50:11

Назва: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Dmitrik від 03 Жовтень 2011, 15:50:11
Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Yurik від 03 Жовтень 2011, 15:55:52
Есть 3х95+1х50: земля - 219А, воздух - 218А (Южкабель)
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Сугор від 03 Жовтень 2011, 16:04:06
А где это можно посмотреть, чтобы ссылочку сделать?
Dmitrik, ПУЭ или ГОСТ на данный кабель
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Dmitrik від 03 Жовтень 2011, 16:10:56
по ПУЭ получается 165А, а по каталогу Южкабеля больше 200
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: IgorS від 03 Жовтень 2011, 16:27:25
Есть 3х95+1х50: земля - 219А, воздух - 218А (Южкабель)
Якось підозріло маленька різниця для Іт.д. в землі і повітрі.
Dmitrik, Якщо маєш якись офіційний документ з Южкабель то можливо застосувати їх дані. І постарайся зв'язатись представником заводу може дасть якісь пояснення.
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Yurik від 03 Жовтень 2011, 16:37:21
IgorS, я привел данные с каталога, который взял с сайта Южкабеля
по ПУЭ получается 165А
ПУЭ табл. 1.3.16 Кабели из бумаги с масляной пропиткой в земле, четырехжильные 95 - 240А
ПУЭ табл. 1.3.18 Кабели из бумаги с масляной пропиткой в воздухе, четырехжильные 95 - 165А
Так что в земле совпадает, а по воздуху надо звонить узнавать откуда у них такие данные, может они испытания проводили, а ли состав оболочки какой то специальный.
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Andrey S від 04 Жовтень 2011, 16:06:25
Я все таки ПУЭ больше доверяю. Практически у всех производителей кабеля величина допустимого тока выше чем в ПУЭ.
В крайнем случае запас будет, но зато спать спокойно будешь :)
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: nocibur від 04 Жовтень 2011, 16:18:19
по воздуху надо звонить узнавать откуда у них такие данные, может они испытания проводили
скорей всего данные взяли из ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Там тоже данные земля/воздух - 219/218А
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Dmitrik від 05 Жовтень 2011, 14:25:26
Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе), т.к. хоть метр, но все равно в воздухе что-то будет?
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: Yurik від 05 Жовтень 2011, 14:29:21
Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе)
Да
Назва: Re: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70
Відправлено: O.S. від 05 Жовтень 2011, 14:35:37
Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе), т.к. хоть метр, но все равно в воздухе что-то будет?

Для КЛ, що прокладають по трасах з різними умовами охолодження, перерізи кабелів треба вибирати по ділянці траси зі складнішими умовами охолодження, якщо довжина КЛ становить більше 10 м (п. 2.3.36 ПУЕ)