Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: Oleg86th від 30 Вересень 2011, 15:05:11
-
Доброго дня! Провожу теплотехнический расчет здания, совсем запутался. Не могу посчитать тепловое сопротивление кирпичной стены, толщиной 51 см. В интернете нашел приблизительно R = 1.2. Что сюда входит голая стена, или вместе со штукатуркой???
Подскажите коэффициент пожалуйста. То же самое касается дверей.
-
Oleg86th, честно говоря этот расчет не делают проектировщики электрических и слаботочных сетей.
В помощь ДБН В.2.6-31:2006 Приложение Л.
Штукатурка считается отдельно.
Например здание кирпичное толщина стены - 510 мм, толщина цементно-песчаной штукатурки - 20 мм
Кирпич - п.77 таблицы Приложения Л имеет коэффициент теплопроводности - 0,52 вт/м х оС
Штукатурка цементно-песчаным раствором п.77 таблицы Приложения Л имеет коэффициент теплопроводности - 0,76 вт/м х оС
Тогда фактическое термическое сопротивление стены определяем по формуле И.1 Приложения И:
Ro = 1/alfa(Rвнутреннее) + 1/alfa(наружное) + Rкирпича + Rштукатурки
alfa(Rвнутреннее) и alfa(наружное) по таблице приложения Е - 8,7 и 23 вт/м^2 х К
Ro = 1/8.7 + 1/23 + 0.51/0.52 + 0.02/0.76 = 1.166 м^2 х оС/Вт
Согласно таблице 2 нормируемый коэффициент теплопроводности для внешних стен с сырым и мокрым режимом с конструкциями D<1.5 для 1 температурной зоны - 2.2 м^2?К/Вт , т.е. надо утеплять...
С дверями также...
-
А вообще, вам сюда http://forum.abok.ru/ (http://forum.abok.ru/)
-
Это то что нужно!!! Спасибо Вам большое. Теперь пересчитаю, совсем другие цифры выйдут. Это действительно не совсем моя работа, в мои задачи входит рассчитать ток и сечение провода под конвектора, но после сокращений, многие у нас как говориться, и дудец и жнец.....
Еще раз спасибо hi_tech, очень ясно расписали. А то думал крыша поедет.времени совсем мало на скрупулезное вникание в тепловые расчеты.
-
Поправьте меня пожалуйста.
Рассчитываю термическое сопротивление пола :
ж/б плита толщиной 0,22 м;
Керамзитовая прокладка толщиной 0,03 м;
Стяжка толщиной 0,05 м;
Линолеум толщиной 0,003 м.
Ro = 1/alfa(Rвнутреннее) + 1/alfa(наружное) + Rж/бплиты + Rкерамзита + Rстяжки + Rлинолеума
Исходя из таблицы Л, ДБН В.2.6-31:2006,
п.81 R ж/б плиты - 1,92 Вт/(м2*K)
п.47 гравий керамзитный - 0,11 Вт/(м2*K)
п. 83 раствор цементно-пищаний - 0,7 Вт/(м2*K)
п.103 Линолеум - 0,17 Вт/(м2*K)
В итоге Ro = 1/8.7 + 1/23 + 0,22/1,92 + 0,03/0,11 + 0,05/0,7 + 0,003/0,17=0,63!!!
Как-то очень уж мало =-0, в и-нете R=3-4
Подскажите пожалуйста, где я просчитался?