Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Кабельні лінії => Електропостачання => Кабельні лінії з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) => Тема розпочата: Basota від 29 Вересень 2011, 10:09:17
-
Здравствуйте. Нужно проложить 9 одножильных кабелей 10 кВ от трансформатора к ЗРУ. Рабочий ток 3200 А. Возник вопрос как правильно прокладываь кабели в плоскости (см вложение).
-
ИМХО нижний вариант (почему - это уже второй вопрос и ответ на него будет побольше :D)
-
Electrician, согласен, и мне кажется, что лучше кабели связывать в пучки по три кабеля (правда при этом уменьшается допустимый ток на кабель). Хотя, возможно, при связывании в пучки можно рассматривать и верхний вариант, но нижний мне кажется предпочтительней.
-
в пучки по три кабеля
это да (с размещением в виде треугольника), было бы конечно лучше
-
Однозначно треугольник. Ибо при этом уменьшается динамическое действие токов к.з.
А вообще можно ли посмотреть план ПС? потому что как-то несколько диковато звучит передача 3200 А с помощью Кабельных линий. Нельзя ли там шины использовать?
-
От шин к сожелению заказчик отказался, приходится прокладывать кабель. , кабель будет из сшитого полиэтилена. Я вот еще что думаю:
Как известно если брать 3х жильный кабель (бронированный или небронированный уточните, не помню) и пускать по всем 3 жилам одну фазу то получаются большие наводки. Если же мы прокладываем три одножильных кабеля треугольником и пускаем по ним 1 фазу, то у нас фактически получается то же самое или нет?
-
От шин к сожелению заказчик отказался, приходится прокладывать кабель. , кабель будет из сшитого полиэтилена. Я вот еще что думаю:
Как известно если брать 3х жильный кабель (бронированный или небронированный уточните, не помню) и пускать по всем 3 жилам одну фазу то получаются большие наводки. Если же мы прокладываем три одножильных кабеля треугольником и пускаем по ним 1 фазу, то у нас фактически получается то же самое или нет?
Практически да, поэтому каждый треугольник следует формировать из всех трех фаз. :)
-
Здравствуйте. Нужно проложить 9 одножильных кабелей 10 кВ от трансформатора к ЗРУ. Рабочий ток 3200 А. Возник вопрос как правильно прокладываь кабели в плоскости (см вложение).
Здравствуйте. Думаю, Вам поможет ГОСТ Р МЭК 60287-(1-1,1-2,1-3, 2-1,2-2)-2009 их в комплекте 5 шт. Для Вашего случая ГОСТ Р МЭК 60287-1-2-2009 и ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009 ГОСТы очень замороченные, больше похожи на "Указания к курсовой работе" так что пока подробно не разбирался.
С уважением.
-
Большое спасибо за документы OBON, буду изучать.