Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: p23asae від 26 Вересень 2011, 11:11:12
-
відстань між опорама підчас прокладання СІП?
якщо можливо з посиланням на пункт нормативу.
-
Расчетный пролет ?
Или пересечение/сближение с другой ВЛ ?
-
відстань між опорама під час прокладання СІП?
Згідно типового проекту на прийняті опори .
-
незрозумів! Можна більш докладніше!!
Опори св95/2
Мова про - расчетний пролет
-
p23asae, а СИП какой (сечение)? Напряжение ВЛ?
Есть "Пособие по проектированию линий 0,38кВ ... " от "Укрсельэнергопроект". А вообще расстояние между опорами можно брать от 30 до 40м, можно и ближе при необходимости.
А вообще вот темка: http://eom.com.ua/index.php/topic,2233.msg14004.html#msg14004 (http://eom.com.ua/index.php/topic,2233.msg14004.html#msg14004)
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=574 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=574)
тут есть типовой по расчетным пролетам
-
Ви самі по цьому проекту 24.0067_Розр_прогонів для СИП.rar робили розрахунки? Чи просто брали готові значення з таблиць.
-
просто брал готовые значения из таблицы.