Уважаемые колеги, прошу помощи.
Кто может подсказать есть ли документ запрещающий ставить турникеты на путях эвакуации. Турникет "трипод" с функцией антипаника.
Заранее благодарен за консультацию.
-
НАПБ А.01.001-2004
4.3.11. Не допускається:
улаштовувати на шляхах евакуації пороги , виступи , турнікети , двері розсувні , підйомні , такі що обертаються , та інші пристрої , які перешкоджають вільній евакуації людей
-
Турникет "трипод" с функцией антипаника.
мне кажется такой вариант не должен подпадать под действие пункта Не допускається:
улаштовувати на шляхах евакуації пороги , виступи , турнікети
-
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ГОСТ 12.1.004-91
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
-
Турникет "трипод" с функцией антипаника.
мне кажется такой вариант не должен подпадать под действие пункта Не допускається:
улаштовувати на шляхах евакуації пороги , виступи , турнікети
Уважаемый Electrician, коллега Roman3R абсолютно прав, у меня был объект на котором экспертизы и пожарников, и охраны труда одновременно не пропустили установку турникета на пути эвакуации. Мотивировка - не достаточная ширина эвакуационного прохода турникета с опущенной в режиме антипаника штангой
-
Ребята, турникет турникетам рознь. Я привел ГОСТ, согласно которому возможен выбор и обоснование выбора. А ГОСТ дейсвующий. Вот только в метро то..., как еду, так вспоминаю ГОСТ. ;)
-
Уважаемый Electrician, коллега Roman3R абсолютно прав, у меня был объект на котором экспертизы и пожарников, и охраны труда одновременно не пропустили установку турникета на пути эвакуации. Мотивировка - не достаточная ширина эвакуационного прохода турникета с опущенной в режиме антипаника штангой
В таких случаях должен быть предусмотрен проход с так называемой автоматической калиткой, которая открывается в случае пожара.
-
Уважаемый Electrician, коллега Roman3R абсолютно прав
не спорю :), но вот пришел в голову такой момент - а что если турникетов несколько (как оно, зачастую и бывает) и "суммарная" ширина прохода достаточно велика? к тому же рядом с турникетом можно поставить калитку (предназначенную для эвакуации), что зачастую и делается
-
Вот неслухи однако :) я к чему привел ГОСТ? Расчетом определяется ширина "эвакопрохода", а следовательно кол-во турникетов, дополнительного прохода и прочая. Обосновывать мысли надобно расчетом. В противном случае доблестные представители МЧС тыкают в НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11. - "турникет? Низзя!". Вкурили?