Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: e_one від 21 Вересень 2011, 12:01:37
-
На плане подвала сделал однолинейную схему разводки от врушек к стоякам, но что-то подсказывает что этого будет мало.
Какие чертежи нужны дополнительно?
В какой нормативной документации это написано?
-
На плане подвала сделал однолинейную схему разводки от врушек к стоякам
Это как ? смущает выражение - однолинейная схема на плане.
Может - план разводки силовой сети, ну или что-то в этом роде.
Если я правильно понял - то надо ещё однолинейную схему, с указанием, мощностей, типов и длинн кабелей, косинусов и прочего.
-
ой, то есть план разводки сети
однолинейная схема тоже есть
всякие там кабеленесущие конструкции, лотки и т.п. прочерчивать нужно?
-
Какие чертежи нужны дополнительно?
В какой нормативной документации это написано?
e_one, ДСТУ Б А.2.4-24-2008, ДСТУ Б А.2.4 21 2008
-
кабеленесущие конструкции, лотки и т.п. прочерчивать нужно?
По моему - нет, но это лично мое мнение.
Достаточно на схеме указать способ прокладки кабеля.
-
всякие там кабеленесущие конструкции, лотки и т.п. прочерчивать нужно?
Конечно нужно! А как монтажники включат в смету эти работы? Все должно быть отражено и на плане и в спецификации.
-
всякие там кабеленесущие конструкции, лотки и т.п. прочерчивать нужно?
На плане достаточно указать, каким способом идет прокладка кабеля (в лотке, по кабеленесущим конструкциям) и дать разрезы, что бы потом не было вопросов со стороны монтажников. И естественно перечислить все в спецификации.
-
Yurik, давать разрезы лотков и кабельростов. я правильно понял?
-
e_one, ага, разрезы лотков
-
Мой пример.
-
решил еще сделать планы с лотками, ато без них совсем запутаться можно.
чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
как прокладывается проводка по стоякам? видел как прокладывали в трубах, но мне такой вариант не очень нравится.
в ПУЕ что-то написано по поводу прокладки кабеля в "коробах і гнучких металевих рукавах"
в случае длинной линии как и с помощью чего сделать доступ электрикам к кабелям при необходимости замены одного из них?
-
e_one, а чем тебе не наравятся трубы? Стояки проходят через этажные щиты, в щитах кабели (провода) доступны, а трубы закладываются только между щитами.
-
Стальные трубы штука дорогая. Чтоб в пластиковых трубах проложить кабеля питающие, например, пожарный лифт, для этих труб нужен сертификат. Мне ничего такого не встречалось.
Ну между щитами то понятно. А как быть когда от подвала до первого этажного щита 16 этажей?
-
e_one, Кабельрост, не думали об этом ?
-
А как быть когда от подвала до первого этажного щита 16 этажей?
Кабель крепится на тросе
-
если не сложно, можно побольше подробностей, спросить не у кого и хочется во всем разобраться чтобы осознанно сделать выбор
nocibur, вот о кабельросте и думаю. нужно будет на выходных поискать информацию.
Сугор, а как оно все выглядит?
-
e_one, ну сначала необходимо расчитать диаметр тросса по весу кабеля. далее кабель к троссу крепится стяжками (количество стяжек, тоже, по идее, неплохо было бы расчитать).
На счет кабель роста, если это жилое здание, то по моему это не самое лучшее решение. Кабель рост тоже не дешовый, а трубы в перекрытие все равно прийдется закладывать. Потом предусматривать ниши, двери, замки... и т.д.
А сколько предусматривается линий в стояке?
-
Сугор, по каким формулам его считать?
7 линий в стояке. вот по поводу всех ниш, дверей и замков и было интересно
-
Сугор, по каким формулам его считать?
e_one, что считать? если тросс, то он должен выдержать вес кабеля. По моему есть ограничения на кол-во подключаемых квартир к стояку.
-
Сугор, диаметр кабеля и количество стяжек. вроде ж было очевидно...
у меня их и так максимум 9 на один кабель. в одном отверствии проходит около 9 кабелей
все же решил по стоякам от которых запитываю квартиры прокладывать кабель с помощью кабельростов. все равно на каждом этаже ставить щит и ревизию. по поводу лифтов, вентиляции и светового заграждения еще думаю
-
e_one, трудно рассуждать над обстракным примером, для каждого конкретного случая - свои решения. В любом случае для решения проблемы помогают типовые проекты. В твоем случае, возможно, применение кабельростов - лучшее решение.
-
По моему есть ограничения на кол-во подключаемых квартир к стояку.
А можно поподробнее? Где есть ограничения такие?
-
andery, я в жилье не очень силен, практически им не занимаюсь, просто это как-то попалось на глаза и случайно запомнилось.
-
А можно поподробнее? Где есть ограничения такие?
Ограничение только то, что в какой то момент кабели станут толстыми и тяжелыми. Так что будет лучше несколько тонких.
-
Бригадир, да, скорее всего, проблема именно в этом. Максимум что я видел это 70 квадрат по алюминию, но это было давно.
-
Сугор, andery, потому альтернатива - шинопровод. Он ставится один и любого сечения.
-
Бригадир, у шинопровода много недостатков. В данном случае, он неоправдано дорог. Если на одном стояке сгорит предохранитель то без света останется только часть квартир, если же выбьет автомат то потухнет все
-
Сугор, в жилых домах, где преймущественно однофазные нагрузки, автоматы лучше не ставить.