Добрый день. Кто сталкивался с автоматизацией приточно-вытяжной машины с роторным рекуператором? Какой датчик вращения использовали? Можно ставить датчик Холла, но вот какой, прост не знаю какой подойдет по конструкции и характеристикам(
-
А кто знает какое устройство (может счетчик какой), вот поставлю датчик Холла, а частота срабатывания слишком велика для завода сигнала в контроллер (CAREL PCO3, реле не рассчитано на столь частое включение), а диагностировать работу рекуператора нужно (прекращение подачи сигналов от датчика вращения свидетельствует о прекращении вращения ротора, авария).
-
У фирмы "Сенсор" (а также у шнайдер и т.д.) есть специальные индуктивные датчики скорости под определенную частоту срабатываний (воздействующий на датчик элемент на валу вообще-то проблема механиков). У датчика выход простой контакт при выходе за пороговую частоту срабатываний, причем идет пропуск разгона двигателя.
Как пример датчик ДКС http://sensor-com.ru/Datchiki/ (http://sensor-com.ru/Datchiki/)
Продукция завода присутствует в Украине, качество вполне
-
VitaliyLi, для роторного рекуператора в приточно-вытяжной установке схемой автоматизации предусматривается только управление скоростью вращения барабана самого рекуператора, с помощью двигателя который управляется частотником(который в свою очередь получает управляющий сигнал от контролера). А также предусамтривается защита от обмерзания рекуператора, посредством установки датчика температуры в вытяжном канале после рекуператора. Вот ссылка на функциональную схему такой(типовой) установки и схему подключения:
http://www.raut-automatic.kiev.ua/kontroll/engine/engine-ventilation/aeroclim-8-s-plus.html (http://www.raut-automatic.kiev.ua/kontroll/engine/engine-ventilation/aeroclim-8-s-plus.html) , раздел "Схемы подключения", рис. 13
-
Это все понятно, это все есть, но наилучшей автоматизацией будет добавление датчика вращения (для обнаружения обрыва ремня, заклинивания и пр. неисправностей),а так же диф. реле давления на рекуператоре (для обнаружения засорения, если фильтр сняли, и обмерзания рекуператора, защита совместно с термостатом).
Пришло указание свыше) датчик не нужен, слишком хорошо будет.. вопрос снят. Andrey59, спасибо за инфу по датчику, интересно было узнать о таком..
-
Странно. А в комплекте с ПВ всего этого нет? Что за некомплект вы купили или сами разрабатываете?
-
Мы сами автоматику делаем, они лишь корпус с движками поставляют..