Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Sharik від 20 Вересень 2011, 10:00:50
-
Віддав на експертизу проект електрообладнання висотного житлового будинку. Прийшли заваження - "Встановити обмежувачі перенапруги згідно ДСТУ Б.В.2.5.-38:2008, п. 8.5.1."
Я так розумію, що вони встановлюються перед ввідним автоматом, але б хотів побачити схему, щоб не перемудрувати. Можливо хтось має?
-
Sharik, ПЗІП устанавливаются после вводного автомата. У всех производителей ограничителей в каталогах есть характеристики и схемы подключения. К примеру, ОВО рекомендует ограничители, отдельно, защищать автоматами 125А, если номинал вводного автомата ниже 125А то отдельная защита не требуется
-
(http://www.electrinpho.ru/img/ops3.jpg)
примерная схема
а здесь (http://electrolibrary.info/electrik_11.htm) неплохая статья на стр.31 о защите от импульсного перенапряжения
-
Если еще кто есть здесь, какой ПЗИП ставить лучше всего? :thumbsup:
-
Я использовал - http://www.hakel.ru/ (http://www.hakel.ru/)
-
Руслантус, Спасибо, рассмотрю этот вариант!
-
а надо ли они вообще при кабельном вводе, если кабель идет в земле?
-
а надо ли они вообще при кабельном вводе, если кабель идет в земле?
я думаю, что у АВВ ответ найдётся.