Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: NeON2K від 19 Вересень 2011, 17:35:00
-
Вопрос в следующем, в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу) на вводные шкафы?
Может кто знает комплектные шкафы с такими "примочками" у Rittal есть ?
-
NeON2K, такое в жизни видел на ячейках ЩО в РУ-0,4 на ТП, На схемах ячеек тоже присутствуют приборы, по этому, я думаю, что нужно обратится к ТУ на данное оборудование. А в чем суть проблемы?
-
У меня обычно приходят в виде проектного решения, на основании ТУ. То есть иногда в опросных листах указали ТТ, а приборы учета нет. А на схемах к этим-же опросным листам указаны и приборы учета.
-
Часто стал в последнее время сталкиваться вот с таким (для примера)
(http://i039.radikal.ru/1109/e5/3b30341ad004.jpg)
Вот и хотел узнать, что это просто пожелания заказчика или такое требование где-то прописано.
-
в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу)
ПУЭ .
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.
-
в каком документе регламентируется установка приборов измерения(вольтметр и по амперметру на фазу)
ПУЭ .
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.
Можете дать свое видение такого норматива:
ДСТУ Б EN 12845:2011 «Стаціонарні системи пожежогасіння автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування» (чинний від 2012-06-01)
10.8.5 Щит керування насосом
10.8.5.1 Щит керування насосом повинен забезпечувати:
Щит керування насосом повинен бути обладнаний амперметром.
10.8.6 Контролювання роботи насоса
10.8.6.1 Необхідно контролювати такі параметри насоса (додаток І):
– напруга на двигуні, у разі змінного струму – на усіх трьох фазах;
P.S.Прости никогда это не интересовало пожарников, и такой мути не было в предыдущих нормах. Многие продолжают этого не делать по причине удорожания не имеющего смысла.
-
вот у этих ребят мы брали все по этой теме: http://www.svaltera.ua/catalog/887/ (http://www.svaltera.ua/catalog/887/) может кому-то пригодится....