Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: zazikstealth від 15 Вересень 2011, 15:30:46
-
В паспорте натриевой лампы высокого давления SON-T 150 имеются такие данные
Напряжение 220 В, Мощность 100 Вт, Ток 1,2 А.
Из формулы P=U*I*cos f
0,1=0,22*1,2*0,38
Выходит косинус лампы 0,38. такое возможно?!
На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58 (современное обозначение косинуса фи).
В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.
-
zazikstealth, косинус берется не по лампе, а по светильнику (смотри паспартные данные конкретного светильника). Светильники бывают компенсированые (cos f =0,85) и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.
-
На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58
Может 0,4
http://www.optimaltd.com.ua/Catalog/39/319/ (http://www.optimaltd.com.ua/Catalog/39/319/)
Это косинус без учета конденсатора. В готовом светильнике с конденсатором (в данном случае 15 мкФ), косинус будет не меньше 0,85.
-
и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.
к сожалению, еще попадаются - имел "удовольствие" :'(
-
В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.
А кто индуктивней
-
У меня такой вопрос: имеем линию наружного освещения, 14 светильников РТУ-08У с натриевыми лампами ДРЛ 80. Суммарная мощность =1,12 кВт. Как правильно считать ток? Суммировать токи ламп (0,8 А для каждой лампы) или как обычно поформуле.?
-
Кнорринг говорит что по установленной мощности, то есть по формуле. стр. 197
-
Точно на 197?
-
Да, только печатная 197, не "электронная".
-
Все нашел спасибо
-
Юрий, для светильника РТУ-08У используются не натриевые лампы, а как Вы написали -ДРЛ, т.е. дуговые ртутные
-
простите опечатался :-[