Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ivan від 14 Вересень 2011, 19:47:49
-
При вводі до ВРП будівлі по зовнішній стіні СІП прокладаємо в трубі гофрированій гнучкій ПВХ SUPER MONOFLEX :
1 - трубу гофрировану гнучку ПВХ SUPER MONOFLEX - можна вважати механічним захистом ?
2 - СІП при прокладанні по цегляному приміщені на висоті більше 2-х метрів обовязково захищати від механічних пошкоджень ?
-
СІП при прокладанні по цегляному приміщені на висоті більше 2-х метрів обовязково захищати від механічних пошкоджень ?
Без захисту 2,75 м від землі . ПУЕ п.2.1.75 .
-
ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.