Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ivan від 14 Вересень 2011, 19:47:49

Назва: Механічний захист електропроводки
Відправлено: Ivan від 14 Вересень 2011, 19:47:49
При вводі до ВРП  будівлі по зовнішній стіні СІП прокладаємо в трубі гофрированій гнучкій  ПВХ SUPER MONOFLEX :

1 - трубу гофрировану гнучку ПВХ SUPER MONOFLEX -   можна вважати механічним захистом ?
2 - СІП при прокладанні по цегляному приміщені на висоті більше 2-х метрів обовязково захищати від механічних пошкоджень ?



Назва: Re: Механічний захист електропроводки
Відправлено: Roman3R від 14 Вересень 2011, 20:31:33
СІП при прокладанні по цегляному приміщені на висоті більше 2-х метрів обовязково захищати від механічних пошкоджень ?
Без захисту 2,75 м від землі . ПУЕ п.2.1.75 .
Назва: Re: Механічний захист електропроводки
Відправлено: Aleks62 від 15 Вересень 2011, 15:42:03
 ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.