Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Everouge від 14 Вересень 2011, 09:03:11

Назва: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Everouge від 14 Вересень 2011, 09:03:11
Доброго времени суток!В принципе,вопрос весь в названии. Мой коллега утверждает,что всегда стабильно берет для квартир коэффициент спроса Кс=0.6. Есть ли документация с конкретными указаниями?
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: CC19 від 14 Вересень 2011, 09:16:40
Все зависит от количества квартир, которое вы принимаете для расчета. Смотрите СП 31-110-2003 Таблица 6.1
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Roman3R від 14 Вересень 2011, 09:18:32
Табл.6.1...6.3  СП  31-110-2003
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Electrician від 14 Вересень 2011, 09:22:33
Все таки вопрос не до конца ясен - для каких расчетов и каких квартир (стандартные многоэтажки или элитный нестандарт/перепланировка) вам необходим Кс?
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Everouge від 14 Вересень 2011, 09:34:48
Элитные,нестандартной планировки. Сдвоенные квартиры.
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Electrician від 14 Вересень 2011, 12:23:16
Элитные,нестандартной планировки. Сдвоенные квартиры.
Ага, понятно. Тогда смотрите СП 31-110-2003 Таблица 6.2. Это для расчета линии питания квартиры в зависимости от установленной мощности. Но придется прикинуть Руст. Если же квартир несколько (примерно одинаковых), то табл. 6.3
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Everouge від 14 Вересень 2011, 13:11:12
Спасибо большое за помощь. Насколько я,как начинающий проектировщик,понял:если требуется спроектировать квартиру(одну)(не элитное жилье и без повышенной комфортности),то из СП 31-110-2003, табл.6.1 берется установленная мощность,а Кс определяется исходя из условия: Рр=Ру*Кс, при известной из технического условия или акта балансовой принадлежности, Рр,так?  :-[
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: nocibur від 14 Вересень 2011, 13:25:57
Кс это табличное значение, Ру - из опросного листа, далее определяете Рр.
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Electrician від 14 Вересень 2011, 13:27:34
если требуется спроектировать квартиру(одну)(не элитное жилье и без повышенной комфортности),то из СП 31-110-2003, табл.6.1 берется установленная мощность
Если требуется расчитать ввод в квартиру (от этажного щита до квартирного), то берется значение из первого столбца (1-5 квартир) для конкретного типа квартир и никаких Кс не применяется!
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Everouge від 14 Вересень 2011, 14:03:46
то берется значение из первого столбца (1-5 квартир) для конкретного типа квартир и никаких Кс не применяется!
А как быть в случае,если человек приходит с подписанным актом балансовой принадлежности, и в нем мощность абсолютно не совпадает с табличными значениями?
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Anatoliy57 від 14 Вересень 2011, 14:22:46
В некоторых случаях нужно обращаться к РД 34
Но насколько я понял у вас индивидуальный заказчик.
Тогда не по акту балансовой принадлежности а по ТУ на подключение,
в котором указана мощность отпускаемая на квартиру.
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Everouge від 14 Вересень 2011, 14:27:40
А если в ТУ указана мощность,которая не совпадает с табличной?
Назва: Re: Какой Кс вы берете для средней квартире?
Відправлено: Anatoliy57 від 14 Вересень 2011, 14:36:37
А смысл вашей таблички если заказчик составил договор на выделенную мощность.
Расписываете установленное оборудование, и делаете расчет.
Вот почему я вам и указал на РД
А еще я бы вам посоветовал почитать
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей