Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Everouge від 14 Вересень 2011, 09:03:11
-
Доброго времени суток!В принципе,вопрос весь в названии. Мой коллега утверждает,что всегда стабильно берет для квартир коэффициент спроса Кс=0.6. Есть ли документация с конкретными указаниями?
-
Все зависит от количества квартир, которое вы принимаете для расчета. Смотрите СП 31-110-2003 Таблица 6.1
-
Табл.6.1...6.3 СП 31-110-2003
-
Все таки вопрос не до конца ясен - для каких расчетов и каких квартир (стандартные многоэтажки или элитный нестандарт/перепланировка) вам необходим Кс?
-
Элитные,нестандартной планировки. Сдвоенные квартиры.
-
Элитные,нестандартной планировки. Сдвоенные квартиры.
Ага, понятно. Тогда смотрите СП 31-110-2003 Таблица 6.2. Это для расчета линии питания квартиры в зависимости от установленной мощности. Но придется прикинуть Руст. Если же квартир несколько (примерно одинаковых), то табл. 6.3
-
Спасибо большое за помощь. Насколько я,как начинающий проектировщик,понял:если требуется спроектировать квартиру(одну)(не элитное жилье и без повышенной комфортности),то из СП 31-110-2003, табл.6.1 берется установленная мощность,а Кс определяется исходя из условия: Рр=Ру*Кс, при известной из технического условия или акта балансовой принадлежности, Рр,так? :-[
-
Кс это табличное значение, Ру - из опросного листа, далее определяете Рр.
-
если требуется спроектировать квартиру(одну)(не элитное жилье и без повышенной комфортности),то из СП 31-110-2003, табл.6.1 берется установленная мощность
Если требуется расчитать ввод в квартиру (от этажного щита до квартирного), то берется значение из первого столбца (1-5 квартир) для конкретного типа квартир и никаких Кс не применяется!
-
то берется значение из первого столбца (1-5 квартир) для конкретного типа квартир и никаких Кс не применяется!
А как быть в случае,если человек приходит с подписанным актом балансовой принадлежности, и в нем мощность абсолютно не совпадает с табличными значениями?
-
В некоторых случаях нужно обращаться к РД 34
Но насколько я понял у вас индивидуальный заказчик.
Тогда не по акту балансовой принадлежности а по ТУ на подключение,
в котором указана мощность отпускаемая на квартиру.
-
А если в ТУ указана мощность,которая не совпадает с табличной?
-
А смысл вашей таблички если заказчик составил договор на выделенную мощность.
Расписываете установленное оборудование, и делаете расчет.
Вот почему я вам и указал на РД
А еще я бы вам посоветовал почитать
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
http://energybk.ucoz.ru/publ/33-1-0-114 (http://energybk.ucoz.ru/publ/33-1-0-114)