Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста советом.
Проектируется частный жилой дом с дополнительными сооружениями на территории общей мощностью 200кВт (ІІ кат.). Электроснабжение предусматривается от двохтрансформаторной ТП, которая сооружается на территории. По прихоти заказчика, будет 100% резервирование от ДЭС, которая подключается к РУ 0,4кВ ТП.
Вопрос!
1. Как лучше осуществить схему подключения ДЭС к РУ 0,4кВ: использовать один АВР (кажется типа 2.1) для осуществления переключений выключателей вводных на РУ 0,4кВ, между секциями и между секциями и ДЭС; или два АВР согласованных по времени - один между секциями РУ 0,4кВ, второй между секциями, ДЭС и вводными выключателями на вводах РУ 0,4 кВ?
Если использовать один АВР 2.1, то какого производителя?
2. Как физически осуществить механическую блокировку между выключателями на вводе РУ 0,4кВ и ДЭС, для недопущения выдачи мощности от ДЭС в сеть, то есть если работает ДЭС, то оба ввода на РУ 0,4кВ будут однозначно отключены, и наоборот?
Советы про І кат. и согласование с контролирующими органами можно упустить :)
Спасибо за уделенное время!
-
Dim_Asia, в первую очередь обратись к организации которая будет поставлять оборудование для РУ-0,4. Очень многое зависит от габаритов помещения в котором это все будет размещаться. Практически у всех производителей оборудования есть схемы АВР на 3 ввода.
-
у нас правда ГРЩ, типа такового
-
Спасибо большое за ответы!
Подскажите пожалуйста еще такое:
1. Можно ли электрощитовую частного жилого дома разместить в помещении ДЭС?
2. Может ли электрощитовая частного жилого дома быть проходной по пути к помещению ДЭС?
Где про это можно почитать?
На размеры не обращайте внимания, все условно.
Спасибо большое!!!
-
Помещение с ДЭС - пожароопасное класса П-1. В пожароопасном помещении размещать щиты не рекомендуется. Электрощитовую размещать по соседству с генераторной, также не рекомендуется. Об этом можно почитать в НПАОП 40.1-1.32-01