Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Everouge від 08 Вересень 2011, 11:49:52

Назва: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 11:49:52
Доброго времени суток. Народ,проектирую освещение ванной, требуется  установить выключатель непосредственно в помещении. Решил поставить по схеме:защитный автомат(10А) - от него:1) блок питания(220/12),выключатель. 2) Контактор с управляющей катушкой на 12В - дальше лампы. Посоветуйте,пожалуйста,контактор подходящий. Заранее спасибо.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2011, 12:01:40
Everouge, а зачем такие сложности?
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 12:29:27
Будьте так добры,предложите,пожалуйста,схемы по-проще.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Roman3R від 08 Вересень 2011, 12:35:10
требуется  установить выключатель непосредственно в помещении.
Запрещается
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Yurik від 08 Вересень 2011, 12:45:47
Everouge,
Запрещается

Но если очень хочется:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/8d11a59f5a45bef6482578d3002454cd/$file/9CND00000000440.pdf (http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/8d11a59f5a45bef6482578d3002454cd/$file/9CND00000000440.pdf)
ESB20-20, 1 модуль, напряжение катушки управления при 50Гц - 12В
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 13:21:32
Запрещается
Дайте,пожалуйста,ссылку на пункт ПУЭ или какой-либо другой источник.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Yurik від 08 Вересень 2011, 13:33:00
Everouge, смотря где ставите в ванной, п.4.60 ДБН В.2.5-23:2010. В принципе можно по сложной схеме как делаете вы, но есть ли смысл? Может проще все таки вынести выключатель?
А вообще контакторы такие есть у многих производителей: SE (правда мне их кривой сайт в последнее время не нравится и сложно что либо найти), Moeller. У ИЕКа не нашел
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 13:36:27
Everouge, но есть ли смысл?
заказчик уперся рогом.И с пеной у рта настаивает на таком варианте.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Yurik від 08 Вересень 2011, 13:40:59
Everouge, что ж сразу страну не указываете?
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 13:43:22
Прошу прощение за неосмотрительность. Не думал,что в данном вопросе это играет какую-либо роль.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2011, 13:47:56
Everouge, а можешь выложить схему(чертёж), а не описание? Насколько я понял, получается примерно следующее: светильники на 220В и только на выключатель, который управляет пускателем, приходит 12В? И еще, речь идет о квартире?
Если да, то я вижу следующие варианты решения вопроса:
Если выключатель стоит в зоне 3, то можно обойтись без 12В, либо поставить УЗО, либо использовать гермитичную прокладкув выключателе (видел у шнайдера). Или использовать разделительный трансформатор.
Пускателей с катушкой на 12В не встречал, а вот 24В - полно, я думаю нужно общаться с производителями или с продавцами.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 13:50:23
светильники на 220В и только на выключатель, который управляет пускателем, приходит 12В?
Вот как раз в этом и проблема....
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 13:57:37
Вот что-то такое,в моем представлении. Возможно такое осуществить,в принципе?
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Yurik від 08 Вересень 2011, 14:02:44
Everouge, тогда смело берите АВВ и ставьте в щиток (в вашем случае получается 2 штуки)
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 14:09:53
(в вашем случае получается 2 штуки)
Два магнитных пускателя?Я правильно понял?
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Yurik від 08 Вересень 2011, 14:19:20
Everouge, судя по схеме, выключатель двухклавишный, соответственно и сигнал от каждой клавиши должен идти на отдельную катушку.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 14:21:37
Спасибо большое за помощь! Основным моментом для меня было как раз то,что в принципе есть контакторы,работающие на 220, но с управляющим сигналом на 12В  ;)
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Yurik від 08 Вересень 2011, 14:23:18
Everouge, такие не редкость, была как-то задача найти контактор с силовыми контактами на 220/380В, а катушка управления 24В или 48В постоянка, вот тут и возникли трудности.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2011, 14:26:02
Everouge, судя по количеству и мощности светильников ванная не маленькая и если это квартира, то в зоне 3, это на расстоянии более 0,6м от края ванны можно установить и обыкновенный выключатель на 220В с соответствующим IP
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 14:26:11
А в чем была проблема установки инвертера на данное напряжение? Или как раз в их отсутствии?)
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Everouge від 08 Вересень 2011, 14:28:02
можно установить и обыкновенный выключатель на 220В с соответствующим IP
Как начинающему проектировщику,хотелось обезопасить свою совесть  :)
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: Yurik від 08 Вересень 2011, 14:42:25
Everouge, это была старая схема управления лифтами (еще советскими), менять и доставлять там ничего нельзя было.
Назва: Re: Помогите выбрать контактор
Відправлено: stan від 08 Вересень 2011, 14:53:41
Доброго времени суток. Народ,проектирую освещение ванной, требуется  установить выключатель непосредственно в помещении. Решил поставить по схеме:защитный автомат(10А) - от него:1) блок питания(220/12),выключатель. 2) Контактор с управляющей катушкой на 12В - дальше лампы. Посоветуйте,пожалуйста,контактор подходящий. Заранее спасибо.
В принципе у любого производителя контакторов под заказ катушку на 12 В можно купить, т.к. позиция не складская в основном,через представителя. Проблем вообще не вижу. Если Вы с Украины подскажем к кому обратиться. Определитесь с производителем. Но в вашем случаи реле с катушкой на 12 В будет "за глаза"