Добрый день. Как видно из темы - в проектировании электрики новичок. Поступил объект узла скорой помощи в 12-этажке. Необходимо сделать проект, ясное дело что б ОблЭнерго приняло. Монтаж уже сделан, но по установленному оборудованию никаких характеристик нет. Всё что узнал:
- 3-фазный ввод
- мощность, которую дали энергетики - 13кВт
- 5 кондиционеров - бытовых (однофазных, мощности потребления нет)
- 1 аппарат УЗИ - (3-фазный,мощности потребления нет)
- 1 насос для СОРРИ "фекалий" (неизвестно какой вообще)
- 1 насос на вытяжную вентиляцию (неизвестно какой)
- площадь около 160 м2 высота 4м
- кол-во светильников 25шт, люминесцентный, производитель неизвестен
С чего начать, что у заказчика спрашивать??? К какой категории относиться(по ДБН 2 или 3), какой cosФ (электроплит нет, но есть микроволновка)? Нужно ли делать расчёт тока КЗ. Щит собран ниодного УЗО, разве не положено(с/у с розетками и выключателями)? И как посчитать стоимость проектных работ? В идеале желательно пример проекта.
Спасибо за ранее
-
Van-GoG, в первую очередь - ТУ от облы. Данные по оборудованию, я думаю, можно поискать в сети, а можно списать с самого оборудования или из паспорта. на счет категории должно быть в ДБН написано, дом питается по 2 категории, так что 2 категория у тебя уже есть (два кабеля из щитовой тянуть не надо). На счет УЗО, возможно и не нужно, прочитай ДБН по "больничкам", а вот с заземлением могут быть проблемы, на сколько я знаю, некоторое оборудование необходимо заземлять отдельно. Косинус тоже должен быть в ДБН
-
в первую очередь - ТУ от облы
- не поверите заказчик даже не слышал о таком
списать с самого оборудования или из паспорта
- все коробки и паспорта выкинули строители, аппарата УЗИ пока нет поэтому и паспорта нет
на счет категории должно быть в ДБН написано
- ДБН В.2.5-23-2010 табл2.1 - Аптеки, здравпункты,..., медицинские кабинеты, размещённые в жидых и общественных зданиях - II или III (и какой тогда выбирать)
Лечебно-профилактические .... комплекс остальных электроприёмников - II
Косинус тоже должен быть в ДБН
- тот же ДБН В.2.5-23-2010 - табл 3.6 - Квартиры с эл.плитами и быт. конд. - 0,93; Квартиры с плитами на природ.газе и быт конд. -0,92 - Микроволновку можно считать за плиту? или не париться и взять 0,92
-
на оборудовании есть какие-то надписи :thumbsup:, таблички(насосы) даже с параметрами :thumbsup:, а иначе в инет по названиям определить мощности ;), так как пункт скорой помощи делай вторую категорию, а для наиболее ответственных потребителей на АВР, себе спокойней :'(, косинус, потянут скорей кондиционеры :thumbsdown:,
светильники из Ватры похожие и не парится :thumbsup:, пофоткать совсем непонятное оборудование и выложить на форум если нет мыслей beer
-
все коробки и паспорта выкинули строители
как мне это знакомо :D
-
А на счёт примерчика проекта и как посчитать стоимость проекта? :-[ По сборнику цен 44 таблица на центры скорой помощи от 1200м3, а у меня 159,3*4=637,2м3. Сметчика нет, по человеко-часам запутался :(
-
таблица на центры скорой помощи от 1200м3, а у меня 159,3*4=637,2м3.
приложение 2 общих указаний к СЦПР (смотри приложение к сообщению)
-
приложение 2 общих указаний к СЦПР (смотри приложение к сообщению)
:-[ :thumbsup: Недоглядел
-
Необходимо ли у заказчика требовать акт разграничения балансовой принадлежности?
Для чего он нужен и если у заказчика его нет то где его взять???
-
Необходимо ли у заказчика требовать акт разграничения балансовой принадлежности?
Для чего он нужен и если у заказчика его нет то где его взять???
НКРЕ "Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електроенергетики"
Раздел 4.